Добрый день, коллеги!
Вобщем имеется у меня такое оборудование ОВЕН:
ПЛК154-24.У-M
МУ110-224.8Р
МВ110_224.16Д
МВ110_224.8А
ИП320
Стоит задача все это запрограммировать, отладить и запустить.
С ОВЕНом до этого не работал, поэтому возникло несколько вопросов:
1) Как я понимаю, модули в/в подключаются к контроллеру по RS485 и висят в сети как отдельные устройства со своим адресом, то есть никакой общей шины или шасси как у того же Сименса или Шнайдера нет. Поправьте, если ошибаюсь.
2) Что нужно для программирования всего этого обрудования? Я так понимаю контроллер можно по ethernet или RS232 программировать и нужен только кабель RS232/USB чтобы сконнектиться с ноутом. А вот для панели и модулей ввода/вывода нужно использовать преобразователи ОВЕН АС3 или АС4? Или можно использовать любой другой преобразователь?
3) Как лучше организовать сеть? Контроллер мастер, модули и панель слейвы и все на RS485? или панель лучше отдельно подключить как-то?
4) Можно ли сконфигурировать все устройства через Codesys?

Александр Приходько
02.12.2011, 15:06
Здравствуйте.
1) Для понимания:

RS-485 (англ. Recommended Standard 485), EIA-485 (англ. Electronic Industries Alliance-485) — стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая шина».



Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485
До 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети.
Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров.
Только один передатчик активный.
Максимальное количество узлов в сети — 250 с учётом магистральных усилителей.
Характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная):
62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара)
375 кбит/с 300 м (одна витая пара)
500 кбит/с
1000 кбит/с
2400 кбит/с 100 м (две витых пары)
10000 кбит/с 10 м
Примечание: Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с оговорены стандартом RS-485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары.

Соответственно, перед тем, как вcе модули заводить на одну шину, каждый в отдельности подключается на ПК через преобразователь интерфейса по шине RS-485 и в программе конфигураторе необходимо раздать приборам адреса и задать скорость обмена. Далее настраиваются параметры самого модуля в зависимости от его типа (тип входа, и т.п.).
Только после этого их можно подключить на ПЛК по шине RS-485 и начинать писать программу.
Что касается панели, она также через преобразователь настраивается с ПК в конфигураторе по шине RS-232, далее цепляется на ПЛК.

2)Что касается ноутбуков - отдельная песня! Если вы не хотите неожиданностей, берите железку с Windows XP. Если любитель и энтузиаст, как я то можно и с Windows 7. Но предупреждаю сразу!!! С некоторыми преобразователями интерфейсов бывают "неожиданности", например, драйвер не устанавливается, или преобразователь вроде встал, какие-то приборы он подключает, какие-то нет. Как показывает опыт зависит от производителя преобразователя и особенностей железки.

Поэтому:
а) Если возможность есть, то ПЛК подключаем кабелем Ethernet с кросс распайкой (т.к. сетевая карта в сетевую). Или в роутер на котором висит ноут/ПК, но обычным пачкордом.
б) На ноутах сейчас нет RS-232, нужен преобразователь интерфейса на USB. Советую наш АС4(получаем RS-485) и сторонний prolific(получаем RS-232), другие на ваше усмотрение и ваш риск.
Ели ноут старый, можно взять АС3М и АС4, но ему нужно внешнее питание 24/220 В в зависимости от модификации.

3) Что и как подключить - классическая схема, которую применяют многие и я советую:
ПЛК - мастер для модулей на шине RS-485. Панель является мастером для ПЛК на шине RS-232 Debug, к ПЛК подключается кабелем КС2.

4) Codesys - среда программирования для плк, там вы настраиваете только ПЛК.

kest547
02.12.2011, 15:23
Спасибо за оперативный ответ, все проясняется потихоньку.
Я тоже уже остановился на АС4, попытаюсь все-таки подружить все это с Windows7 и организовать связь по протоколу Modbus.

kest547
02.12.2011, 15:31
А кабель КС2, как я понимаю, в комплекте не идет и его нужно заказывать отдельно?

Александр Приходько
02.12.2011, 15:59
А кабель КС2, как я понимаю, в комплекте не идет и его нужно заказывать отдельно?

Абсолютно верно. Можете у нас купить, стоит примерно 114 рублей. Или спаять самостоятельно.