Просмотр полной версии : ТРМ148-в чём причина?



DemoN8501
01.12.2011, 23:16
4и4р,включен 1 объект,n.Ch пишет 8 и это число не меняется.Проблема вот в чём-настроил на регулирование канал 5.Остальные отключил.При нажатии на пуск выдает fail с кодами 80 и 176 по всем ОТКЛЮЧЕННЫМ каналам,каждый раз разным.Регуляторы тож повырубал-не помогло...:confused:

Папулов Сергей
02.12.2011, 09:08
Отключать все подряд, совершенно не обязательно. На не используемые входы поставьте перемычки и выставьте тип датчика - термопара.

DemoN8501
02.12.2011, 10:57
Спасибо,помогло.Прибор регулирует.А не подскажете-как корректно отключить не используемые КАНАЛы?

DemoN8501
02.12.2011, 11:16
И как распределить каналы по объектам(при n.Obj более одного все 8 каналов подключены к 1 объекту и это почему-то не изменяется...)

Папулов Сергей
02.12.2011, 11:42
Нужно инициализировать прибор, выставлять количество объектов, и к объектам привязывать каналы. Так же решается вопрос с неиспользуемыми каналами...

DemoN8501
02.12.2011, 14:47
Не хотелось быть назойливым,но все-же обьясню подробнее-а)инициализация,прошиваю conf 1,б)выбор n.Obj,допустим их 2.в)определение n.Ch-вот тут появляется лажа-все 8 почему-то привязаны к 1 объекту...Настраиваю по РП с панели-ПК нету :-(