PDA

Просмотр полной версии : Master SCADA выпадающий список



alexval2006
01.12.2011, 23:42
Добрый вечер необходимо в Master SCADA настроить выпадающий список таким образом чтобы после запуска визуализации он передавал значение "1" а не "0" в ПЛК через OPC сервер он передает "0" пока я не выбираю в нем любую другую строку кроме первой а потом обратно первую строку тогда появляетса "1" как мне решить эту проблему за ранее спасибо.

SCADAMaster
02.12.2011, 08:32
При запуске в списке строк ничего не отображается, и на выходах ФБ ничего нет. После выбора пользователя, на выходе "Выбранная строка" появляется номер выбранной строки.
Если вы хотите чтобы какая либо строка появлялась при запуске, то укажите на входе "Номер строки (вход)" ее номер (как константу).

alexval2006
02.12.2011, 12:26
подробней пожалуста где это настроить, если еще и скриншот сделаете вобще идеально будет

SCADAMaster
02.12.2011, 12:48
В приложении скриншот.
Вам нужно установить на входе "Номер строки (вход)" номер строки который вам нужен при старте режима исполнения.

alexval2006
02.12.2011, 12:55
спасибо буду пробовать

alexval2006
02.12.2011, 18:32
Вы мне предложили немного не то у меня использован выпадающий список а не список строк список строк немного не то что хотелось

SCADAMaster
02.12.2011, 19:01
Для этого у контрола есть вход динамизации "Начальный выбор". Вы можете его связать с той же переменной, которой передаете выбранное значение - тогда строка будет восстанавливаться после закрытия мнемосхемы, остановки режима исполнения.
В видеопримере 2
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
В части №5 рассматривается похожий случай.