PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151 - Авария после включения питания



Al1
30.11.2011, 08:47
ТРМ-151-РР-06
Подключен один датчик температуры ДТС-035
От прибора требуется поддерживать температуру 90 градусов и выдавать Аварию, если температура будет ниже 15 или выше 100 градусов.
Проблема: после включения питания через заданную для инспектора задержку прибор сразу выдаёт Аварию, хотя температура в норме. Если подержать кнопку Пуск, Авария исчезает, прибор переходит в режим Стоп, потом программа запускается и правильно работает. Если температура выходит за пределы диапазона, Авария срабатывает корректно.
В чём может быть проблема?
Конфигурация во вложении.

Папулов Сергей
30.11.2011, 09:13
Видимо прибор в момент включения не получает достоверной информации о температуре и подается команда на срабатывание инспектора. Попробуйте уменьшить частоту опроса датчика до минимальной.

Al1
30.11.2011, 09:22
Ставил задержку срабатывания инспектора после включения питания до 20 секунд - не помогло.
Температура при этом отображается через пару секунд после включения правильная.

Al1
01.12.2011, 03:04
Видимо прибор в момент включения не получает достоверной информации о температуре и подается команда на срабатывание инспектора. Попробуйте уменьшить частоту опроса датчика до минимальной.

Сделал частоту опроса 30 секунд, вроде бы помогло. Спасибо за совет

Doomnik
09.12.2011, 22:30
нажмите на кнопку <<АЛЬТ (на приборе, когда выдаст аварию) и узрите код ошибки на меньшем табло.. потом, взяв руководство, посмотрите что эта ошибка обозначает и примите меры ))

Al1
12.12.2011, 03:00
Ошибка 104, в мануале такой нет.
Заметил, если прибор лежит выключенным несколько часов, то при включении аварии нет. Если же полежит подольше (ночь), то авария появляется секунды через 3 после включения питания.

Папулов Сергей
12.12.2011, 09:36
В "мануале", ошибка 104 объясняется, как срабатывание Инспектора! Смотрите настройки параметров инспектора. А лучше всего проведите инициализацию прибора и залейте туда свежую прошивку, взятую с нашего сайта и заново запрограммируйте регулятор, я более чем уверен никаких проблем в дальнейшей эксплуатации у Вас не возникнет!