Здравствуйте! Такая проблема. Установка может работать нормально довольно долго (3-4 недели, а то и больше), потом происходит внезапное обнуление параметров введенных с визуализации MasterScada. MasterScada через ОРС сервер S7\S5 softing и СР5611 соеденена с контроллером S7-300, протокол MPI 187.5. Приходится устанавливать параметры снова или сбрасывать их по умолчанию через сброс (MRES) CPU S7-300. Сперва думали, что это происходит из-за помехи (в дни «обнулений» проводились сварочные работы недалеко от установки, возможно, это и совпадение). Хотя оригинальная SCADA (которую заменили на MasterScada) работала нормально и подобной ситуации не было. А недавно, совершенно в другом месте, произошла такая же ситуация с MasterScada которая работает с ОВЕН ПЛК110-220 через сервер CoDeSys по изернет. Там никаких сварочных и прочих работ не проводилось. Была ли у кого-нибудь такая проблема?

SCADAMaster
29.11.2011, 09:21
На такое поведение никогда не жаловались.
У вас переменные просто вводятся в поля MasterSCADA и передаются через ОРС в контроллер? Обратная связь не используется?
У переменных установлена галочка "Восстановление при рестарте"?
Какая у вас версия MasterSCADA?

Viktor40
29.11.2011, 12:16
MasterScada v3.2, обратная связь используется, переменные через ОРС передаются в ПЛК. Галочка "Восстановление при рестарте" не стоит. Попробуем поэксперементировать с ней.

SCADAMaster
29.11.2011, 13:04
Где у вас используется хранение переменных? В контроллере или в скаде?
Если в контроллере, то тогда устанавливать "Восстановление при рестарте" не нужно.
Установите у команд с обратной связью галочку "Не передавать данные обратной связи" на закладке "Опрос".
Возможно у вас также сбросились переменные в самом контроллере. У ПЛК110 такое бывает если изменить какие либо настройки в PLC Configuration.

Viktor40
01.12.2011, 06:03
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, прояснить следующий момент. В вкладке «Восстановление при рестарте», допустим для «Система», с правой стороны открывается структура проекта, а внизу окна имеется кнопки «Сохранить» и «Удалить». Для чего они нужны?

SCADAMaster
01.12.2011, 08:19
У команды у которой включено "Восстановление при рестарте", на закладке "Опрос выхода" есть кнопки "Установить" и "Сбросить". Нажатие на кнопку "Установить" прописывает сохранное с последнего сеанса значение в поле "Значение до опроса", "Сбросить" - сбрасывает сохраненное значение.