Здравствуйте.
Для имитации датчиков температур переключаю входы (1 и 2) на резистивные датчики и вешаю на них переменные сопротивления 1 кОм согласно инструкции. Показаний нет. Ни при выборе 2 килоомного ни при выборе 0,9 килоомного резистивного типа датчика. Вместо текущего значения выводится "CLbr" независимо от положения сопротивлений. Помогайте.

Александр Ч.
29.11.2011, 08:53
Приложение Д. Юстировка датчика положения задвижки , стр.58 руководства ТРМ133

Kliper
29.11.2011, 22:21
Спасибо. Слона то я и не заметил.
Меня только не устраивает диапазон 0-100. Сдвиг коррекции измерений не помог. Я могу задать свой диапазон?

Terrano1992
30.11.2011, 11:49
Для имитации датчиков температур
Может, все-таки, датчиков положения заслонок, задвижек и прочих подобных механизмов с сервоприводами?
Потенциометры 0.9..2.0 кОм именно для этой цели применяются. Отсюда и унифицированный тип измеряемой величины - степени открытия от 0 до 100 процентов.

Александр Ч.
30.11.2011, 12:15
Установите вход к примеру на датчик ТХК и замкните этот вход перемычкой, на индикаторе будет значение Тхс, коррекцией меняйте температуру и имитируйте режимы работы