В пункте 3.4 РЭ ПЛК63 написано
Запрещена подача напряжения, превышающего 1В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя. Датчики с выходным сигналом 0(4)...20мА требуют обязательного подключения дополнительного резистора.
А схеме подключения активного датчика показан шунт 100 Ом, т.е. не прибегая к сложным расчетам мы имеем при токе на шунте 20 мА на аналоговом входе 2 В.
Так какое напряжение можно подавать на аналоговый вход при подключении активного датчика ?
Поясните пожалуйста, а то терзают сомнения?

Николаев Андрей
26.11.2011, 13:43
По моему я уже отвечал на данный вопрос...?
К ПЛК подключаются датчики 0-1 В и 4-20 мА. В каждом отдельном случае схема подключения и схема измерения разные.