PDA

Просмотр полной версии : СИ-8 запуск таймера



Ser___
25.11.2011, 10:36
Появился такой вопрос по работе счетчика СИ8.
СИ8 применяем для отключения нагревателей через определенный промежуток времени.
Все работает нормально, но после изменения уставки U1(времени срабатывания реле СИ8) - начинается отсчет времени, несмотря на то, что вход 3 "сброс" подключен к "общему". Как избавится от этого запуска таймера?