PDA

Просмотр полной версии : Подбор контроллера для работы по недельным графикам



Kirilloff
25.11.2011, 09:08
Здравствуйте.Очень нужна помощь для выбора контроллера.Суть задачи -регулирование уровня в баке аккумуляторе по недельным графика(будние дни и выходные).Вроде в выбранном мной ПЛК150 есть часы реального времени,но вот вопрос- они просто отслеживают время за сутки или подразумевают внутренний календарь?

Александр Ч.
25.11.2011, 11:43
Еще год, месяц, день, даже день недели-DayOfWeek

Kirilloff
25.11.2011, 11:50
Спасибо,т.е реализовать задуманное можно будет на ПЛК150

Александр Ч.
25.11.2011, 12:17
Пример "Системное время" на странице :
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=4

rovki
25.11.2011, 12:29
Эта задача легко решается на ПР110 с часами реального времени и ФБ -недельный таймер .Если поподробней опишите задание в теме -области применения ПР110- ,сделаю вам проект за час.

Александр Ч.
25.11.2011, 13:11
Подскажите-где можно посмотреть на ФБ-недельный таймер? В теме -программируемые реле?

rovki
25.11.2011, 15:58
Только ПР берите с часами и смотрите ФБ WEEK CLOCK в Овен лоджик

Kirilloff
28.11.2011, 07:14
Спасибо,за советы.110-й решительно не подойдет,мне надо снимать попутно аналоговые сигналы,для последующей передачи в диспетчерскую.К сожалению я чистый "железячник" по тому и вопросов много по возможностям реализации определенных функций самим контроллером.Главное я вроде выяснил.Программу все равно не мне делать.

rovki
28.11.2011, 08:16
Спасибо,за советы.110-й решительно не подойдет,мне надо снимать попутно аналоговые сигналы,для последующей передачи в диспетчерскую.К сожалению я чистый "железячник" по тому и вопросов много по возможностям реализации определенных функций самим контроллером.Главное я вроде выяснил.Программу все равно не мне делать.

Что же вы просите посоветовать оборудование ,а не всю задачу описываете :confused:Наверное потому ,что не вам делать.

Kirilloff
30.11.2011, 07:12
За мной будет подбор оборудования конструкция шкафчика ,ну и возможно монтаж с пусконаладкой. Программу писать будет другой человек.Задачу могу описать если так любопытно.Бак аккумулятор горячей воды на ЦТП.Надо будет регулировать уровень по графику в зависимости от часа.Но графика будет 2.один на будние дни, второй на выходные.Уровень регулируется подпиткой воды из водопровода(стоит клапан с электроприводом).Грифики делаются на основании "фотографии" расхода холодной воды в течении определенного времени.Плюс надо дополнительно снять аналоговые сигналы для передачи в диспетчерскую,ну и сигнализацию аварийных ситуаций передавать в деспетчерскую же.

Николаев Андрей
30.11.2011, 07:37
Как данные в диспетчерскую будут передаваться?

Kirilloff
30.11.2011, 13:37
Ну передачей занимается другая организация. моя задача дать им им эти сиганлы либо через интнрфес либо сухие контакты либо аналоговые 4-20 mA

Kirilloff
30.11.2011, 13:39
или интерфейсную связь нельзя использовать для этого?я просто некоторые уставки для аналоговых датчиков планировал задавать программно.Это ведь возможно?

Николаев Андрей
30.11.2011, 20:02
Возможно, но с методом обмена надо определиться до выбора устройства управления - это немаловажно.

Kirilloff
01.12.2011, 06:42
а можно объяснить это попроще.я полный профан в этом

Николаев Андрей
01.12.2011, 10:22
Конечно.
Если данные будут передаваться по Ethernet - нужен контроллер с Ethernet, если по RS-485 - нужен контроллер с RS-485.
Если с помощью аналоговых сигналов - у контроллера должно быть нужное количество аналоговых выходов.