PDA

Просмотр полной версии : Лабораторный стерилизатор



207
24.11.2011, 17:16
Нужна помощь. Имеется автоклав-стерилизатор, из автоматики лишь установленные на нем электроконтактный манометр и кондуктометрический датчик сухого хода.

Задача: Подобрать оптимально-минимальный комплект оборудования позволившего запустить после консервации в работу стерилизатор. Требования: поддержание давления в рабочем диапазоне и защита от сухого хода.

Мое решение: Для защиты от запуска без воды думаю установить БКК1, подключив к одному из его каналов имеющийся кондуктометр.датчик. Соответствующим выходным реле БКК1 осуществлять разрыв цепи питания стерилизатора.
Для поддержания давления в заданном рабочем диапазоне, наверное стоит оживить систему с уже вмонтированным эл.конт. манометром, докомпоновав систему релюшкой и пускателем.

Очень важно мнение специалистов!

rovki
24.11.2011, 18:00
вполне достаточно одного ПР110 и пускателя.

207
25.11.2011, 12:15
на сколько смог разобраться, для реализации на пр110 необходим еще комплект для программирования, а также время на освоение программного обеспечения (ранее не работал с ними). К тому же, в моем случае, пр110 будет использоваться на 2% своего функционала. Опять же, для решения вопроса с сухим ходом все равно необходим блок согласования БКК1. Правильны ли мои суждения?

rovki
25.11.2011, 13:38
Комплект программирования -Овен лоджик есть на сайте .Проект сделаю вам за 1час в теме -области применения ПР110,пока вы изучаете .ПР110 дешевле БКК .Если это вода ,то можно на прямую контакты датчика подключить к ПР110 (24вольта) .кроме того много функционала не бывает.Можно взять ПР110 с часами и включать(выключать) прибор по времени .Можно организовать диагностику ,индикацию ,гистерезис(задержка) .....

207
25.11.2011, 16:16
Спасибо. Обязательно отпишусь как только определюсь. А входы пр110 и кондуктометрический датчик точно согласовывать не нужно будет, работать будут в воде. Хотя в описании на ПР110 по входу указано - логическая единица = 9...27В (3,5...9мА), что там будет твориться с учетом неизвестно какого сопротивления воды?

rovki
25.11.2011, 17:05
Воду будет различать запросто(если не дисцелерованная ) ,ставил даже штыри в почву и то различает сухо-мокро.
Смотрите первый вариант стерилизатора в областях применения ПР110.