Просмотр полной версии : Выбранный профиль плк не соответствует профилю целевой платформы
У меня ПЛК 110-60Р-М
Не получается подключиться. Все делал по видео инструкции. Исп. интерфейс RS232 Debug.
Target выбираю 110.60.М
Связался через гипертерминал, файл прилагаю 111.txt
Николаев Андрей
22.11.2011, 23:32
К сожалению Лог показывает, что не все хорошо с ПЛК.
Что делать:
1. Попробуйте перепрошить контроллер.
2. По логу такое ощущение, что нет связи между платами. Контроллер не разбирался? Проверьте - нормален ли межплатный разъем...
Если первое и второе не помогает - снимите еще раз лог, но скорее всего придется в ремонт...
К сожалению Лог показывает, что не все хорошо с ПЛК.
Что делать:
1. Попробуйте перепрошить контроллер.
2. По логу такое ощущение, что нет связи между платами. Контроллер не разбирался? Проверьте - нормален ли межплатный разъем...
Если первое и второе не помогает - снимите еще раз лог, но скорее всего придется в ремонт...
Спасибо большое, буду действовать как вы советуете.
Николаев Андрей
23.11.2011, 19:34
Все получилось, вопрос закрыт.