Просмотр полной версии : трм-12
Подскажите пожалуйста возможно ли настроить трм 12 на пид регулирование температуры в газовой печи с отклонением не более 30 градусов. Коэффициенты несколько дней подбирал и все равно температура скачет на 140 градусов, т.е работает как ПИ регулятор, дает сигнал на открытие исполнительного до уставки а только потом начинает закрывать и за это время печь перегревается. Обратно работает также, пока открывает, печь уже остывает.
Подскажите пожалуйста возможно ли настроить трм 12 на пид регулирование температуры в газовой печи с отклонением не более 30 градусов. Коэффициенты несколько дней подбирал и все равно температура скачет на 140 градусов, т.е работает как ПИ регулятор, дает сигнал на открытие исполнительного до уставки а только потом начинает закрывать и за это время печь перегревается. Обратно работает также, пока открывает, печь уже остывает.
Попробуйте с Д - составляющей регулятора поработать.
Чем она больше, тем раньше при подходе к уставке регулятор начнёт работать в обратную сторону.
Не зря постоянную времени дифференцирования иногда называют временем предварения.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot