Вход

Просмотр полной версии : ТРМ32 мигание индикации температуры



Gans
18.11.2011, 20:33
Подряд у трёх ТРМ32 постоянно мигает индикация (измеренного значения и задания) с периодичностью около 1 секунды. Светятся значения приблизительно 0,75 сек, а затем гаснут на 0,25 сек и так постоянно.
Это особенность или нам просто повезло?
P. S. На функциональных возможностях прибора это ни коим образом не сказывается, но вопросы от эксплуатации есть.

Сергей Чекулаев
22.11.2011, 15:12
У вас ТРМ32 с RS-485?

Gans
22.11.2011, 17:29
У вас ТРМ32 с RS-485?
Да. ТРМ32 с RS485.

Сергей Чекулаев
23.11.2011, 08:11
Это особенность работы приборов ТРМ32 в корпусе Щ4, с RS-485, и не важно идет передача данных по интерфейсу или нет, индикация все равно моргает.
В ТРМ32 в корпусе Щ7(с RS и без него) такого не наблюдается.

Gans
23.11.2011, 17:23
Спасибо Сергей
Так и буду отвечать на вопросы эксплуатации.