Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, вариант оборудования.
Есть работающая сеть контроллеров (старая, начала 90-х гг, сеть экомониторинга). Контроллеры - 5 шт. американских DSM-3260 Odessa engineering Data Logger, которые по 8-и каналам (вообще там 16 каналов, но хватит и 8-и) считывают аналоговые напряжения, усредняют их за 5, а потом за 15 минут, последние усреднения хранят, привязав их к реальному времени и дате. Периодически включают слаботочные реле (для калибровки газоанализаторов), результаты калибровок также сохраняют в памяти. Центральный компьютер (софт - ещё ДОСовый) каждые 15 минут "обзванивает" контроллеры и скачивает к себе 15-минутные результаты измерений и калибровки.
Так вот, возникла необходимость расширить эту систему, но есть проблемы:
1. Контроллеры такие давно не выпускаются.
2. Протокол взаимодействия софта с контроллером - совершенно оригинальный, хотя описать его нам удалось со временем.
3. На базе данных, формируемой этим старым софтом, нами уже давно построены различные современные отчёты и сайт, т.е. переходить полностью на новые софт и контроллеры очень трудоёмко, тем более, что старые контроллеры работают абсолютно без нареканий.
Вроде бы, самый простой способ расширить систему - прописать в новых каких-то контроллерах этот старый протокол. Какие бы вы посоветовали?
Контроллер должен иметь часы реального времени (с юлианским календарём), 8 аналоговых каналов ввода, от 3-х дискретных выходов, возможность связи через модем/телефонную линию, возможность формирования собственного протокола обработки данных и диалога с компьютером.

Николаев Андрей
17.11.2011, 12:13
Посмотрите на ПЛК160

Funt
18.11.2011, 12:38
Андрей, спасибо за наводку. А можно узнать, какие ещё ваши ПЛК имеют 8 каналов АЦП, часы и RS-232? А то на сайте такой таблицы для выбора вроде нет... И практический вопрос по протоколу: реально ли организовать выдачу контроллером по запросу, в RS-порт, 40 строк по 70 символов в каждой? Извините, если вопрос наивный - опыта пока что нет.

ASo
18.11.2011, 12:42
А можно узнать, какие ещё ваши ПЛК имеют 8 каналов АЦП, часы и RS-232?ПЛК63, ПЛК73

Николаев Андрей
18.11.2011, 15:21
ПЛК63, ПЛК73

Это было бы идеально, но вот логер из ПЛК63 и ПЛК73 не очень...
Да и 232 интерфейс меня немного смущает... Может подумать над Ethernet???

ASo
18.11.2011, 15:29
1. Судя по всему, логгер тут не нужен. Тупо считаются средние величины скользящим окном или по фиксированным интервалам. Объем хранения данных - минимальный.
2. RS-232 - это нормально. Обзвон по модемам на коммутируемых линиях или по "Short Range Modem".
Очень похоже на ряд "проектов" начала-середины 90-х типа "закрытия шахт".

Funt
18.11.2011, 16:59
Объём данных для одного сеанса связи - 2.7К, а на ПЛК63, смотрю, можно организовать хранение данных за несколько дней (на случай пропадания связи - даже если уйти от физ. тел. линий на GSM, всё равно, мало ли...)
А так вообще контроллер нормальный, для конца 80-х-начала 90-х. Он очень узкоспециализированный для эко-задач - там и векторное усреднение ветра (причём по разным методикам) и подсчёт осадков,... По 16 каналов всего - и ан., и дискретных входов и выходов. Поставка была в 1992-93. А производитель сейчас пишет вот что:

"The Odessa DSM series data logger has had long, successful track record for performance. It was designed for physical placement in harsh environments such as a plant floor. It was ruggedized to withstand rough handling. It was programmed to gather data, make calculations, make decisions, initialize relay logic at pre-set times, etc. In short, in its heyday, it was the Cadillac of the industry. But, that was over a decade ago."
Хотя, правда, про "закрытие шахт" Вы угадали - я в Донбассе нахожусь ))