Просмотр полной версии : ТРМ151 - заводские установки
antonsaitov
10.11.2011, 14:50
Здравствуйте!
Каким образом можно сбросить все настройки ТРМ151 на заводские.
Донастраивался - теперь прибор всё время показывает no.CA, отключен канал регулирования, но в такой массе настроек я не смог найти необходимый параметр.
И, если это возможно, какова схема работы прибора - начиная от преобразования сигнала до выходного элемента (инспекторы, БУИМ, коммутаторы) что за чем идёт и что с чем надо подключать.
antonsaitov
11.11.2011, 12:17
!!!!!!!!! Ну нереально без описания разобраться во всех этих функциях, или это для самых продвинутых, подскажите хотя бы как залить конфигурацию, которую скачал на сайте. Сейчас конфигуратор показывает номер модификации 255.
Anton441
11.11.2011, 12:29
Добрый день.
На прибор ТРМ151 существует более или менее подробное руководство. В нем есть кое-какая информация о блоках и ПОЛНАЯ структурная схема прибора. Руководство это поставляется на компакт-диске вместе с прибором, там же есть программа-конфигуратор. Похоже что конфигуратор у Вас уже есть, для сброса конфигурации прибора в заводские настройки в конфигураторе есть функция ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ, однако после инициализации следует записать в прибор новую модификацию. Перед инициализацией рекомендую считать ПОЛНОСТЬЮ конфигурацию с прибора и сохранить файл конфигурации на свой компьютер.
Рекомендую выложить здесь файл своей конфигурации для анализа её специалистами фирмы "Овен".
P.S. Если нет диска с ПОЛНЫМ руководством по эксплуатации, то рекомендую обратиться в службу поддержки фирмы "ОВЕН". На сайте owen.ru полного руководства я не обнаружил.
Anton441
11.11.2011, 13:07
Неплохо бы Полное руководство выложить на сайте.
Неплохо бы Полное руководство выложить на сайте.
Хотел выложить - ошибку выдаёт сайт.
Видимо, файл rar слишком большой - 4.5 МБ.
Anton441
12.11.2011, 10:51
Да, я уже тоже пытался. Не даёт выложить файл, наверное слишком большой, попробую порезать на 10 частей.
Вообще-то должны быть файлы конфигурации с расширением .151. Вы проинициализировали прибор, он стал показывать конфигурацию 255 и т.д. Теперь нужно конфигуратором открыть файл с нужной конфигурацией, вручную внести изменения в части касающейся типа датчиков, выходных элементов, масштаба времени и прочих пользовательских моментов, а так же программу технолога. Не забыть проконтролировать параметры связи через 485-ый порт. После этого нажимаем кнопочку "Записать все" и ждем несколько минут, пока зальются 9600 с лишним параметров.
Anton441
12.11.2011, 13:47
Полное руководство по эксплуатации ТРМ151
RAR 4,85 МБ
http://letitbit.net/download/49875.48950d572373fe86a6581ca643c3/Полное_РЭ_прибора_ТРМ151_12.12.2011.rar.html
Anton441
12.11.2011, 14:02
Руководство в формате doc содержит 192 страницы, содержит КРАТКОЕ, без имеющихся нюансов, описание всех блоков.
Полная структурная схема прибора изображена на стр. 61.
Порядок программирования "с нуля" и порядок внесения изменений в имеющуюся конфигурацию см. раздел 9 стр. 89.
Составить новую модификацию "с нуля" можно самостоятельно за время от получаса (зависит от сложности, длины программы технолога и наличия сложных графиков уставки). Запись конфигурации в прибор занимает от 3 до 50 минут. Однако при составлении конфигурации есть серьёзные мелкие детали, без которых прибор правильно работать не сможет.
antonsaitov
14.11.2011, 09:07
Вот это ответы!!!
Спасибо за помощь, буду разбираться с полной инструкцией.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot