Просмотр полной версии : Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля



Евгений Осинцев
10.11.2011, 10:40
Добрый день!
Система установки включает ПЛК110 и 10 модулей ввода/вывода (МК110_, МУ110_, МВ100). Все модули ввода/вывода установлены в коробки запитаны и подключены к шине RS-485. Каждому устройству были присвоены индивидуальные адреса. Параметры шины соответствуют заводским. Адреса модулей с 1 по 10.
Система под управлением ПЛК работает нормально.

Теперь у нас появилось желание увеличить скорость на шине, для чего требуется переконфигурировать все 10 модулей ввода/вывода, и сделать это хочется из одной точки (чтобы не прыгать по установке, подключаясь к каждому модулю отдельно).

Для этого мы отключаем ПЛК и вместо него садимся на шину с ноутбуком и преобразователем RS-232/RS-485. Подаем питание на модули ввода/вывода и преобразователь RS-232/RS-485. Запускаем программу конфигуратор М110 (версия 1.1.0.35).

Видим, что программа НЕ может подцепляться к отдельно взятым модулям по их адресу. Установив адрес в параметрах порта программы конф.М110 и перезапустив программу она цепляется к какому-то модулю, но некоторые параметры считать не может в том числе и параметр "Addr." (пишет красным "Нет данных").
При "Опросе отдельного параметра" из пункта меню "Прибор", например параметра "Addr." отвечает "таймаут при передаче данных (нет связи)" или "Ошибка в контрольной сумме ответа".

Подскажите, пожалуйста, возможно ли работать с несколькими модулями на шине RS-485 из программы "Конфигуратор М110"? Если же нельзя, то может предложить разработчикам реализовать эту функцию.
Спасибо.

Николаев Андрей
10.11.2011, 11:52
Скорее всего вопрос в том, что конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.
Особенность протокола - адреса у 8-ми канальных приборов должны быть кратными 8, у 16-ти канальных - кратными 16.
Так как у Вас адреса рядом - конфигуратор получает ответ сразу от нескольких приборов...

Евгений Осинцев
10.11.2011, 13:20
Как я понял, путь решения проблемы - переназначение адресов устройств. Адреса должны быть кратными 8 или 16, в зависимости от типа модуля. Диапазон адресов от 1 до 247 (модули работают с ПЛК по протоколу Modbus-RTU).

1) А можно ли настроить "Конфигуратор М110" на работу по другому протоколу?

2) Как отличить, 8 канальный и 16 канальный модули. У нас используются -МУ110-224.8Р
-МУ110-224.8ДН.4Р
-МУ110-224.16ДН
-МУ110-224.16Р

Николаев Андрей
10.11.2011, 15:17
Как я понял, путь решения проблемы - переназначение адресов устройств. Адреса должны быть кратными 8 или 16, в зависимости от типа модуля. Диапазон адресов от 1 до 247 (модули работают с ПЛК по протоколу Modbus-RTU).

1) А можно ли настроить "Конфигуратор М110" на работу по другому протоколу?

2) Как отличить, 8 канальный и 16 канальный модули. У нас используются -МУ110-224.8Р
-МУ110-224.8ДН.4Р
-МУ110-224.16ДН
-МУ110-224.16Р

Нет, конфигуратор работает только по ОВЕН.

Задайте адреса кратные 16-ти.
Какие приборы по этим адресам конфигуратор Вам напишет.