PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 133 вопросы по программированию



pavelmnu
09.11.2011, 13:22
Пытаюсь освоить управления приточной вентиляции с помощью ТРМ 133 в руководстве по эксплуатации ст 34 п 5.2.4.3.1 операции выполняемые на объекте п.1 Насторйка// Автонастойка кнопками выбраем канал регулирования температура обратной воды- далее выходит такое изображение (см рисунок 1) что это значит
нажимаем ввод выходит другое изображение (см рисунок 2) что это значит и прибор стоит что делать
у исполнительный механизм на подаче меня ЦАП 0-10В
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5031&stc=1&d=132http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5032&stc=1&d=13208304930830493

Фадеева Надежда
09.11.2011, 16:05
Для того чтобы настроить работу прибора с ЦАП 0…10 В необходимо:

∙ 1. Войдите в группу Настройки/ Параметры/ Служебные;

∙ 1.1. Задать параметру idle значение ON;

∙ 1.2. Прибор перейдет в режим ожидания;

∙ 2. В группе Настройки/ Параметры/ Выходные устройства установить

∙ параметр F.PC;

∙ 2.1. Войдите в папку параметров исполнительного механизма F.PC;

∙ 2.2. Параметрам OP1 и OP2 задать значение oFF;

∙ 2.3. В этой же папке задайте значение параметру SE.P равным 2.PoS;

∙ 2.4. После этого вернуться к параметру OP1 и установить значение равным 5;

∙ 3. Войти в группу Настройки/ Параметры /Служебные и перевести параметр

∙ idle в значение oFF;



Далее, когда запускаете автонастройку, при появлении индикации рис.1 кнопкой «стрелка вверх» установите значение Ut равным 90 (это допустимая мощность в процессе автонастройки), после этого нажмите Ввод. На индикации будет рис.2. Данные показания на этапе настройки для Вас неважны. Дождитесь окончания настройки.

Параметры автонастройки необходимо

установить для 2-го (CHAn 2) и 3-го(CHAn 3) канала



2-ой канал – регулирование температуры приточного воздуха

3-й канал – регулирование температуры обратной воды

Автонастройка регулятора / Параметры настройки, или через меню прибора

//НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора

АНР Регулятора

//НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора



Y0- уставка или начальное значение выходного сигнала



YdoP- максимально допустимое отклонение регулируемой величины. Устанавливается в параметре YdoP "Максимальное допустимое отклонение регулируемой величины". В процессе автонастройки регулируемая величина будет колебаться с амплитудой YdoP. Слишком большое значение YdoP может привести к недопустимому воздействию на управляемый объект. Напротив, при слишком малом значении YdoP воздействие на объект будет недостаточным, и его параметры будут определены неточно. При регулировании температуры оптимальное значение YdoP находится в диапазоне 5...30 °С.



Как изменить положение запятой:

Нужно установит курсор << напротив значения.
При долгом нажатии кнопки ВВОД, запятая будет перемещаться.
Отпустить кнопку ввод, когда запятая достигнет нужного положения.
Кнопками верх и вниз изменить значение параметра на требуемое.
//НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора

∙ Установить тип исполнительного устройства в параметре R.el – «3-х позиционный»

∙ Установить время полного хода исполнительного механизма из одного крайнего положения в другое в параметре t.val, в секундах.



∙ Установить значение параметра «допустимое отклонение мощности» Ptol, задающего отклонение мощности в процентах от установившегося значения.

pavelmnu
09.11.2011, 21:49
Сколько по времени может длиться настойка

Зоя
10.11.2011, 08:35
Каждый раз по-разному. Самая быстрая 15 минут, самая медленная 10 часов.

Kolyda
23.05.2012, 14:41
Добрый день.
Собрал схему управления приточкой на ТРМ133 с датчиками 50М, с приводом клапана Johnson Controls VA-7152 0-10V.
На объект еще не вывозил, наладку делаю в своей лаборатории. Вместо датчиков подключил три магазина сопротивлений Р33 и выставляю требуемую температуру по таблице. Клапан с приводом стоят рядом - их работу можно наблюдать визуально.
Настроил по методике в посте 2 данной темы до момента Автонастройка.
Вопрос - Автонастройку обязательно делать? Она получиться если магазины вместо датчиков?

Как поступить с настройкой обратной воды теплоносителя, заказчик сообщил только что температура теплоносителя в системе 80 - 90 гр.

Как я понял контроллер соотносит температуру наружного воздуха с системной датой. Мне нужно выставлять сейчас для наладки зимние месяцы?

Зоя
24.05.2012, 09:01
Здравствуйте,
1. Автонастройка производиться только на объекте.
2. Изменили график обратной воды под свою систему? Если прибор устанавливать в летнее время, то автонастройку по обратной воде произвести не получится.
3. Контроллер соотносит режимы летний и зимний только по датчику тем-ры. Если У Вас тем-ра упадет ниже параметра t.let -d2 (т.е. ниже 7 град С при заводских уставках), то прибор автоматически перейдет в зимний режим (прогрев + нагрев). Вы можете посмотреть как ТРМ133 будет отрабатывать зимний режим и регулирование тем-ры обратной воды в лабораторных условиях, но автонастроку проводить нужно только на объекте. Потому что много внешних факторов, которые влияют на инерцию системы в целом, и сымитировать их очень сложно.

Kolyda
26.05.2012, 11:42
Спасибо за подсказку, я немножко не так понял логику переходов по времени года.
В лабораторных условиях (с магазинами сопротивления) я заставил контроллер работать. Во всяком случае он реагирует на изменения входных величин и отрабатывает их предсказуемо.
Весьма печально что автонастройки не получиться, я это уже понял перечитав внимательнее инструкцию и наблюдая реакцию контроллера на возмущения. Суть в том, что я работаю в подрядной строительной организации "на заказчика". Мне необходимо смонтировать и сдать объект (и получить за это деньги естественно) в ближайшее время, а реальный теплоноситель появится у заказчика только в ноябре. Вот мне и хотелось бы максимально настроить систему, дабы не возвращаться через полгода на наладку на объект с уже выбранными деньгами. Маловероятно, что персонал заказчика сам справится с этим процессом, но еще хуже будет переморозить систему.

Зоя
28.05.2012, 08:33
Увы, но автонастрока запускается только на рабочем объекте в реальных условиях.

andrew5691
21.10.2016, 20:41
На экране по включению пишет EXIT CCCC далее экран тухнет как понять .