PDA

Просмотр полной версии : Modbus OPC Два контроллера на одном интерфейсе



Salvafion
09.11.2011, 00:28
Есть два контроллера которые подсоединены параллельно к одному интерфейсу RS-485. Схема сборки верная но OPC сервер не может найти это контроллер хотя адресация разная. Что может быть? Как их соединить в один RS-485. COM39 адрес первого 16 адрес второго 17.

lara197a
09.11.2011, 01:01
оба контроллера должны быть слейвами.

SCADAMaster
09.11.2011, 08:37
Безусловно - контроллеры должны быть в режиме Slave.
В MasterOPC все адреса задаются в десятичном формате - убедитесь что в контроллере заданы не в шестнадцатеричном.
Добавьте для проверки по одному регистру, с адресом 0 и попробуйте опросить при помощи ОРС.
Можно также попробовать проверить подключение к каждому контроллеру по очереди.

Малышев Олег
09.11.2011, 09:54
Есть два контроллера которые подсоединены параллельно к одному интерфейсу RS-485 Не совсем понял как параллельно.
Надо шлейфом подключать. Если требуется заведите терминирующие резисторы на конец шлейфа( или если есть микропереключатели на устройстве - установите). У меня в 90% случаях если не работало - были перепутаны А и Б( + -).