PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151-04, ТРМ151-05 в файлах конфигураций не подключен ИНСПЕКТОР?



Anton441
08.11.2011, 15:31
Доброго времени суток!
Имеется прибор ТРМ151-ИР.ХХ.
Потребовалась конфигурация ТРМ151 с инспектором. Взял за основу конфигурацию ТРМ151-05, залил её в прибор (разумеется сначала инициализировал его и отключил режим авт. чтения). Попытался настроить инспектор и обнаружил, что ни один инспектор не подключен к выходу (параметр Rel.a). При попытке подключить инспектор к Выходу №2 в этом параметре появляется запрет с пояснением "Не найден дескриптор".
Аналогичная ситуация с конфигурацией ТРМ151-04.

Прошу пояснить. Как включить ИНСПЕКТОР и подключить его к выходу?

Папулов Сергей
09.11.2011, 15:13
Это ошибка памяти... Попробуйте инициализировать прибор, залить модификацию №1, затем снова инициализировать, и не закрывая конфигуратор, прописать 5ю модификацию.

Anton441
10.11.2011, 15:02
Добрый день.
Провел рекомендуемую Вами процедуру:
- инициализировал прибор;
- записал конфигурацию ТРМ151-01;
- инициализировал прибор;
- записал конфигурацию ТРМ151-05.

Результат, к сожалению, тот же. У меня сложилось мнение, что инициализация выполняется не корректно. В процессе инициализации промелькивают КРАСНЫЕ строки, скриншот прилагается.

Кроме того в файле конфигурации ТРМ151-05 изначально никуда не подключен ни один ИНСПЕКТОР.

Anton441
11.11.2011, 10:31
Добрый день.

Чтобы не грешить на прибор взял новый. Этот прибор сконфигурирован изначально на заводе-изготовителе модификацией ТРМ151-ИР.01, в конфигурации были изменены только параметры входов, изменение параметров входов были выполнены с клавиатуры на передней панели.

Считал все параметры с него и сохранил в двух файлах: в файле конфигурации *.151 и в файле DBF.

Инициализировал и залил конфигурацию ТРМ151-05 с одним каналом и инспектором (как заявлено).

Затем попытался включить ИНСПЕКТОР №1. Для этого сначала переключил параметр al.re в положение "не задействован" (группа параметров "Блокировки и переключение режимов", параметр "Номер ВЭ, на который подается аварийный сигнал").
Затем переключил параметр "Подключенный к инспектору ВЭ" Rel.a в положение Выход №2. При записи получил всё ту же ошибку "Не найден дескриптор"

Если это "ошибка памяти...", то как её можно исправить? Заливка конфигурации ТРМ151-01, инициализация и последующая запись ТРМ151-05 не исправляет ошибки.
Или я что-то делаю не так?

Anton441
11.11.2011, 15:25
Как выполнить инициализацию с передней панели прибора?
В полном руководстве по эксплуатации есть ссылка на п. 12, однако там я этого не нашел.

Зоя
14.11.2011, 09:22
Инициализацию с панели ТРМ151 сделать нельзя. Только через программу конфигуратор, так как стирается полностью весь алгоритм. И после инициализации, Вам нужно записать снова одну из предоставленных программ в прибор.

Anton441
14.11.2011, 10:56
Это ошибка памяти... Попробуйте инициализировать прибор, залить модификацию №1, затем снова инициализировать, и не закрывая конфигуратор, прописать 5ю модификацию.

А проблема так и осталась.
Похоже что ИНСПЕКТОР жестко привязан к сигналу аварии. Простое подключение ИНСПЕКТОРА к выходному элементу не возможно. При срабатывании ИНСПЕКТОРА неизбежно прибор сваливается в аварийный режим с остановкой выполнения программы технолога со всеми вытекающими последствиями.

Я прав?