здравствуйте
нужно подобрать твердотельное реле для управления ТЭНами. ток в каждой фазе - 60 А. косинусфи более 0,85.
Вопрос: реле используется в каждой фазе, либо 3хфазное реле, какой вариант наиболее подходящий?

Сергей Бондаренко
09.11.2011, 08:34
Если три фазы задействованы на токах до 60А то использовать трехфазное реле HT8044... или три однофазных например HDH80... по стоимости будет примерно одинаково, но вариант с трехфазным реле немного дешевле...
Однако при токах свыше 80А лучше использовать преимущественно три однофазных реле поскольку их охлаждение будет более оптимально и система будет надежней при нештатных ситуациях...

tatakuna
10.11.2011, 07:31
благодарю за ответ

tatakuna
25.11.2011, 10:07
Здравствуйте, интересует еще несколько вопросов
1. При каком Cosф нагрузка считается индуктиной и требуется вводить в схему варистор.
2. Какие варисторы порекомендуете и где их лучше приобретать?

Сергей Бондаренко
30.11.2011, 18:18
Здравствуйте, интересует еще несколько вопросов
1. При каком Cosф нагрузка считается индуктиной и требуется вводить в схему варистор.
2. Какие варисторы порекомендуете и где их лучше приобретать?

Варистор нужен для любой индуктивной нагрузки (с любым косинусом Фи), а рекомендателен к применению вообще в любом случае применения.
По поводу выбора варистора: посмотрите по форуму (воспользуйтесь поиском) уже обсуждалось неоднократно, например здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3989&page=2.