Anton441
07.11.2011, 15:39
Требуется создать конфигурацию регулятора на основе ТРМ151 с двумя аналоговыми входами и одним выходом. Прибор управляет насосом жидкости, которая проходит через теплообменник и нагревается. Первый датчик измеряет РАСХОД, второй - ТЕМПЕРАТУРУ.
По отношению к первой величине (расход) увеличение расхода её увеличивает и процесс по сути является НАГРЕВАТЕЛЕМ, по отношению ко второй величине (температура) увеличение расхода её уменьшает, то есть является ХОЛОДИЛЬНИКОМ.

Таким образом требуется прибор с одним аналоговым выходом для регулировки на разных шагах либо РАСХОДА, либо ТЕМПЕРАТУРЫ.

Как принципиально будет выглядеть структурная схема такой конфигурации ТРМ151?

Очевидно, что она будет иметь два канала регулирования, соответственно два регулятора. С помощью коммутатора можно подключать нужный регулятор к выходу (преобразователю сигнала+БУИМ+ВЭ). Вот здесь то и есть загвоздка. На разных шагах БУИМ должен быть то нагревателем, то холодильником. Попытка создать в БУИМ и холодильник, и нагреватель приводит к тому, что они оба должны работать на один ВЭ (выходной элемент), а это невозможно.

Прошу помощи, вероятно решение лежит на поверхности.

Папулов Сергей
09.11.2011, 15:11
Вы, все верно поняли! Ваша задача требует наличие коммутатора для переключения между двумя регуляторами работающими с разной логикой нагр\охл. Дело в том, что такой режим можно осуществить только в модификации с использованием двух выходных элементов, где ПС1 будет нагревателем и управляет БУИМ1, второй ПС холодильник управляет БУИМ2 при этом переключение логики как раз происходит между регуляторами с помощью коммутаторов.
Пересмотрите возможность реализации этого алгоритма на двух выходных элементах.

Anton441
09.11.2011, 15:37
Возможно ли превратить канал (к а н а л) который должен работать как холодильник в псевдохолодильник? То есть задать выход для обоих каналов НАГРЕВАТЕЛЕМ, а входную величину со второго входа инвертировать с помощью вычислителя. Ведь тогда увеличение выходной мощности НАГРЕВАТЕЛЯ приведет к уменьшению измеренной величины на втором входе и увеличению вычисленного значения.

Корректно ли использовать формулу взвешенная сумма только с одним каналом? Как я понимаю в таком случае лучше использовать вход 1, а не вход 2 и указать один аргумент?

Папулов Сергей
10.11.2011, 14:03
Надо понимать, что это прибор с жесткой логикой. Хотя он и называется свободноконфигурируемым, он никак не соотносится с ПЛК и прочими устройствами со свободной логикой. В конкретно Вашем случае, я бы рекомендовал использовать что-то из этой серии - простой программируемый контроллер и уже на нем решать Вашу задачу.