Вход

Просмотр полной версии : ТМ202 + ТРМ212 в сети RS485. сбой связи



win7
05.11.2011, 16:25
Есть 4 шт. ТРМ202, 2 шт. ТРМ212 и контроллер S7-200. ТРМы все с релейными выходами. Сеть имеет следующий вид:
----ТРМ202--ТРМ202--ТРМ212
|
--PLC
|
----ТРМ202--ТРМ202--ТРМ212
Ветки по 3 м, до ПЛК 1 м - витой парой. На обоих ТРМах 212 резисторы 120 Ом.
Всё работает на скорости 115200 по протоколу Modbus без ошибок, но...
Как только в работу запускается ТРМ212 и начинает щёлкать релюхами, то через некоторое время обрывается связь с одним, несколькими или сразу всеми приборами. Лечиться выключением питания виновного(ых) ТРМ202.
После снижения скорости до 9600 ситуация повторяется реже (может и несколько часов проработать). Замена кабеля на экранированный не помогает. Отключение резисторов не помогает. Такое впечатление, что у приборов зависает драйвер интерфейса.

Посоветуйте, в чём может быть проблема. :confused:

smk1635
05.11.2011, 20:52
Классическое соеденение "звездой". Глюки и должны быть.
Пройдите по ссылке: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2804. Тема: подключение устройств по интерфейсу Rs485.
Там очень подробно расписано как правильно подключить.

win7
06.11.2011, 11:46
На таких длинах и звездой работает нормально.
Откидывал одну ветку, тоже самое.
Ещё мысли?

Николаев Андрей
06.11.2011, 12:35
На таких длинах и звездой работает нормально.
Откидывал одну ветку, тоже самое.
Ещё мысли?

Здесь скорее всего речь о реле...
Что к ним подключено? Какой тип нагрузки? Стоит ли RC цепочка от обратных токов?
Недавно видел подключение к выходу маломощного промежуточного реле... Так это реле так искрило (в явном виде), что прибор уходил в "глухую защиту"...

win7
06.11.2011, 17:22
Промежуточное реле Finder 55.34 с катушкой на 230В без RC-цепочки. В одном щите я их "выпилил", подключил нагрузку (полупроводник??) напрямую. Выкинул терминаторы. Поднял скорость до 115.
Пока работает без ошибок. Завтра будем посмотреть.

Николаев Андрей
06.11.2011, 17:31
Не хочу делать антирекламу не в коем случае, тем более не пересекаемся по продукции, но реле именно этого производителя я искрящими и видел. Синяя колодка и сменное реле.

eiduggi
04.05.2017, 11:56
Помогите пожалуйста. ТРМ202 передача данных по RS485. Передает данные с первого канала, как сделать что бы передавал со второго? Спасибо