Просмотр полной версии : ТРМ 133 в системе вентиляции



inovator
03.11.2011, 18:21
Здравствуйте господа.
Впервые собрал систему на основе ТРМ 133. Всё устраивает, кроме показаний температурных датчиков, которые не совпадают с действительностью. По описанной методике пробовал корректировать сдвиг и наклон характеристики. Помогло только при неизменной температуре наружного воздуха. Как только температура меняется, происходит рассогласование измеренной и реальной температур. Длинна трасс около 10 метров, типы датчиков - ДТС 125-50М(tнар, tпр), ДТС 224-50М (tобр).
Не исключаю, что мог чего то пропустить в настройках. А посему буду очень благодарен если что то подскажете.

lara197a
03.11.2011, 19:31
На сколько отличаются показания и в какую сторону?

inovator
04.11.2011, 09:01
На сколько отличаются показания и в какую сторону?

От +5 до +15. В зависимости от температуры.

Николаев Андрей
04.11.2011, 11:08
Проверьте настройки входов - тип датчика и смещение характеристики.

lara197a
04.11.2011, 11:12
Скорее всего проблема, как говорит А.Николаев.
ТРМ133 выпускается давно и качество приборов стабильное.

inovator
04.11.2011, 12:03
Проверьте настройки входов - тип датчика и смещение характеристики.

Входы и настройки я выстанавливал согласно методе, приложенной к данному контроллеру. Смещение характеристики, согласно поверочному термометру, приравняло только ту температуру, на момент которой проводилась настройка. При изменении уличной температуры, рассогласования меняются, по "нелинейной" характеристики.

inovator
04.11.2011, 12:09
Скорее всего проблема, как говорит А.Николаев.
ТРМ133 выпускается давно и качество приборов стабильное.

Не совсем понял сей пост. Но то, что проблема существует это факт. А вот как её решить, вопрос открытый. Так как я впервые работаю с продукцией онной фирмы, то вполне возможно, что где то, что то "пропустил". Возможно, кто то сталкивался с подобным и что то может посоветовать.

Николаев Андрей
04.11.2011, 15:30
Еще раз... На 80% Вы некоректно настроили вход (увеличивающееся при отходе от точки настройки, нелинейное изменение):
Удалите все сдвиги и наклоны характеристики.
Убедитесь, что в типе датчика верно выбран тип - 50М, а не 100М или тем более не платина.