PDA

Просмотр полной версии : Совместимость модуля МВ110-8 и Aplisens ww30pt



ОлегИлющенко
02.11.2011, 15:30
Добрый день.
У меня возникла необходимость одновременного вывода показаний, с датчика термосопротивления на Aplisens ww30pt и ПЛК 100 через модуль МВ110-8. Aplisens принимает только сигналы pt100, pt500 и pt1000. Я подстроил модуль МВ110-8 на сигнал pt100 и он начал принимать показания с термосопротивления, однако когда я в паралель ставлю Aplisens то показания температуры транслирует только Aplisens а модуль эти показания принимать перестает.
Подскажите, плиз, как их можно подружить.
За ранее спасибо, Олег.

Николаев Андрей
04.11.2011, 21:09
Несколько непонятно что это за устройство и как передается на него сигнал? По интерфейсу? Тогда как модуль может передать данные двум мастерам?

ASo
04.11.2011, 21:15
Я подстроил модуль МВ110-8 на сигнал pt100 и он начал принимать показания с термосопротивления, однако когда я в паралель ставлю Aplisens то показания температуры транслирует только Aplisens а модуль эти показания принимать перестает.
Подскажите, плиз, как их можно подружить.
Терморезистор можно одновременно подключать только к одному устройству.
Подружить никак не получится.

ОлегИлющенко
07.11.2011, 11:01
Схема такая, сигнал от термосопротивления на прямую получает индикатор Aplisens ww30pt, одновременно через термопреобразователь (таблетку - рт 100 > 4-20 ма) сигнал должен приходить на модуль ввода мв110. Когда подключен Aplisens и модуль, сигнал получает только Aplisens, когда подключен только модуль тогда сигнал до него доходит. Пробовал без преобразователя подавать сигнал рт100 и на модуль и на Aplisens, результат аналогичный первому.

Кирилл Валюнин
07.11.2011, 12:24
Вы как раз, получается, подключаете термосопротивление к 2м устройствам (Aplisens и таблетка). Выше ASo уже описал данную ситуацию.
Возможно, стоит после таблетки подключать. Aplisens 4-20 поддерживает?

Hemann
07.11.2011, 13:02
Так и 4-20 мА нельзя ко входам 2-х устройств в параллель подключать

evgeha
07.11.2011, 14:43
Так и 4-20 мА нельзя ко входам 2-х устройств в параллель подключать

Паралельно нельзя, а последовательно прекрассно будет работать

ОлегИлющенко
07.11.2011, 14:56
Кирил, В том то и дело что Aplisens не поддерживает 4-20, ущербный :( . А последовательно попробую поставить.
Всем огромное спасибо за помощью