11.01.2008, 15:06
Добрый день,

1)купил овен плк100 мву8 и мва8
2)в кодесисе написал на cfc программу работы с выходами и входами плк
3)сделал визуализацию в HMI (что-то получилось)

подскажите где почитать что и как сделать (или посмотреть программку на cfc) считывание данных мва8 и передача данных в мву8 по RS485. Нет ли на этот счет методического пособия или руководства где -либо. И еще вопрос: правильно ли я понимаю что через две недели HMI помре и нужно покупать лицензию? где и у кого, и сколько это чудо может стоить?
Спасибо заранее. biga

biga
15.01.2008, 17:55
класс!!
50 просмотров и ни одного комментса!!!

есть ли в этом форуме человек которому не лом разъобяснить начинающему овенюзеру как считать температуру из мва в плк?

Николаев Андрей
15.01.2008, 23:19
Просто вопросы по ПЛК задают обычно в теме по ПЛК. Так привычнее.
Про работу по сети очень подробно описано в документе, который идет в комплекте с ПЛК на диске - работа с PLC Configuration.Вам всего и необходимо в PLC Configuration.
Добавляете ModBus Master и в нем два шаблона МВУ и МВА. И непосредственно из них считываете значение со входов\запись выходов. С CoDeSys HMI все просто. Версия в комплекте работает с ограничением по времени:
Далее либо используем сам CoDeSys, но есть доступ к проекту.
Либо покупаем CoDeSys HMI в фирме Пролог - официальном партнере 3S-software в России www.codesys.ru

Для покупателей контроллеров ОВЕН - специальная цена на CoDeSys HMI.

незарегистрированный
16.01.2008, 14:29
два шаблона МВУ и МВА. И непосредственно из них считываете значение со входов\запись выходов.

Так МВУ и МВА можно завязать с CoDeSys без самого ПЛК просто по ModBus и пользуя CoDeSysRTE ?

Филоненко Владислав
16.01.2008, 16:34
Да, но библиотеку ModBus в этом случае надо покупать у CoDeSys или самому писать

biga
16.01.2008, 18:20
спасибо Андрей, примерно так как вы описали я все делал (ответа из модуля пока не получил) В описании много информации но есть моменты которые для чайников не однозначны, буду продолжать разбираться. Спасибо так же Кириллу за файл с инструкцией по Овеновскому протоколу.
Конкретный вопрос: есть в мастере сети канал Start/Stop. Нужно ли вставлять в проект операцию типа "Start для опроса сети" (это не очевидно из мануала)? Присваиваю этой перменной 16#00FF а она все равно =0, а казалось бы должно быть 255.

Филоненко Владислав
17.01.2008, 09:32
1.Переменная работает и как канал управления (на запись) и как канал статуса (на чтение). Поэтому после записи значение 255/254 сохраняется только до конца цикла ПЛК. А в новом цикле уже лежит значение статуса.
2. По умолчанию мастер работает.