smk1635
26.10.2011, 20:27
Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника «Веспер».
Аналоговые выходы ПЛК идут со встроенным блоком питания.
Схема подключения простого датчик к ПЧ прилагаю.
Пробовал подключать «+» ПЛК на «AI2» ПЧ, «-» ПЛК на «AGND» ПЧ. Не работает.

lara197a
26.10.2011, 20:59
А в настройках пид регулятора указали AI2?
Какой ПЧ(Е2,Е3 или др.)?

Gans
26.10.2011, 21:01
Для начала надо определиться где затык в ПЛК154 или в частотнике.
А сколько сопротивление входа частотника "AGND" и "AI2" ?
Если вместо частитника например сто омный резистор поставить, на нем падение напряжения (или ток) можно изменять? То есть выход с ПЛК154 функционирует?
Если подключить датчик тока к частотнику - частотник на вход реагирует?
P. S. Смущает фраза "Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника" если необходимо управлять частотой из вне - то ПИД надо исключить!!!

smk1635
26.10.2011, 21:05
А в настройках пид регулятора указали AI2?
Какой ПЧ(Е2,Е3 или др.)?

Е2-8300. Указали. Да когда датчи напрямую подключаешь все нормально. На выход ПЛК цеплял ТРМ101, тоже все в норме.

smk1635
26.10.2011, 21:08
Для начала надо определиться где затык в ПЛК154 или в частотнике.
А сколько сопротивление входа частотника "AGND" и "AI2" ?
Если вместо частитника например сто омный резистор поставить, на нем падение напряжения (или ток) можно изменять? То есть выход с ПЛК154 функционирует?
Если подключить датчик тока к частотнику - частотник на вход реагирует?
P. S. Смущает фраза "Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника" если необходимо управлять частотой из вне - то ПИД надо исключить!!!

Да в том и беда. Датчик один. Сигнал заведен на контроллер и с выходов расходится на 4 частотника. Может блок питания слабый. Хотя подключал только по одному частотнику.

Gans
26.10.2011, 21:10
Сигнал заведен на контроллер и с выходов расходится на 4 частотника.
А как он расходится? последовательно? Или каждый выход на свой частотник?

lara197a
26.10.2011, 21:12
Если Вы чисто для проверки частотника, то заведите параметры один в один как в инструкции, будет работать точно.
стр 65
Для просмотра текУщего значения на входе AI2- параметр 4-06=1

smk1635
26.10.2011, 21:14
P. S. Смущает фраза "Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника" если необходимо управлять частотой из вне - то ПИД надо исключить!!!

С этим согласен. И всегда так делал. Но не в этот раз к сожалению.
Первый раз столкнулся с такой задачей.

lara197a
26.10.2011, 21:16
Я бы сделал проще:
Датчик на 1 ПЧ, остальные соединил Выход 1 ПЧ-вход2 и т.д.
На выход 1 пч подать текущую вых частоту 0-10в.
И контролировать проще и не будут они все пытаться по 1 датчику с 4-х точек в режим выйти.

smk1635
26.10.2011, 21:17
Если Вы чисто для проверки частотника, то заведите параметры один в один как в инструкции, будет работать точно.
стр 65
Для просмотра текУщего значения на входе AI2- параметр 4-06=1

Имеется виду группа 11 констант ? Так и делал. Не идет. Причем на всех.

smk1635
26.10.2011, 21:18
А как он расходится? последовательно? Или каждый выход на свой частотник?

Каждый на свой.

lara197a
26.10.2011, 21:18
Сделайте как я выше писал.

lara197a
26.10.2011, 21:20
0-10в можно подать с 1ПЧ на все.
Если не потянет, то на каждый следующий с предъидущего, на 1-м выходе вых частота, на 2-3 выходах входная.

smk1635
26.10.2011, 21:21
Я бы сделал проще:
Датчик на 1 ПЧ, остальные соединил Выход 1 ПЧ-вход2 и т.д.
На выход 1 пч подать текущую вых частоту 0-10в.
И контролировать проще и не будут они все пытаться по 1 датчику с 4-х точек в режим выйти.

Извиняюсь не совсем понял.

smk1635
26.10.2011, 21:23
Выходная вроде как уже после ПИД регулятора. Или я чего то не понял.

smk1635
26.10.2011, 21:28
Для просмотра текУщего значения на входе AI2- параметр 4-06=1

Спасибо за подсказку. Упустил этот момент.

lara197a
26.10.2011, 21:28
Ну заводите на вход первого ПЧ сигнал с датчика .
настраиваете пид регулятор.
В параметре 8-00 ставите 0.
Аналоговый выход этого ПЧ соединяете со входом второго ПЧ и настраиваете его как работа без пид с источником задания от АI/
и т.д.
Если уж очень хочется, что бы все саморегулировались, установите 8-00=5 и соединяйте с AI2.
ПЛК положите назад в коробочку.

Gans
26.10.2011, 21:28
Давайте решать проблему "с лева направо и с верху в низ" - то есть по порядку.
1. Датчик исправен? Измеренные значения в ПЛК154 видны?
2. Выход ПЛК154 исправен? измерения тестором подтверждают исправность?
3. Что видит вход частотника просмотреть можно? Видит ли он все правильно?
P. S. Брать один частотник как основной, а остальные пользуются его выходом на мой взгляд - это создавать "узкое место" на будущее.

smk1635
26.10.2011, 21:38
Ну заводите на вход первого ПЧ сигнал с датчика .
настраиваете пид регулятор.
В параметре 8-00 ставите 0.
Аналоговый выход этого ПЧ соединяете со входом второго ПЧ и настраиваете его как работа без пид с источником задания от АI/
и т.д.
Если уж очень хочется, что бы все саморегулировались, установите 8-00=5 и соединяйте с AI2.
ПЛК положите назад в коробочку.

Тогда вопрос. Выходная частота это что ? Частота пропорционалная входной частоте или частота на выходе ПИД регулятора ?
В инструкции об этом нет. Скорее всего после ПИД регулятора.

smk1635
26.10.2011, 21:45
Давайте решать проблему "с лева направо и с верху в низ" - то есть по порядку.
1. Датчик исправен? Измеренные значения в ПЛК154 видны?
2. Выход ПЛК154 исправен? измерения тестором подтверждают исправность?
3. Что видит вход частотника просмотреть можно? Видит ли он все правильно?
P. S. Брать один частотник как основной, а остальные пользуются его выходом на мой взгляд - это создавать "узкое место" на будущее.

1. Датчик исправен. На сенсорной панели пказания давления в системе совпадают с показаниями манометра на магистрали. Т.е. в контроллер сигнал приходит как положено.
2. На выход ПЛК цеплял ТРМ101 настроеную на параметры системы. Сигнал проходит нормально. Что на манометре, что на панели, что на ТРМ показания одинаковые.
3. Вот что видит частотник затрудняюсь сказать. Спасибо lara197a на помнил про включение параметра просмотра. Завтра гляну. Но замерял вольтметром - сигнал есть.

lara197a
26.10.2011, 21:46
Это то что на мотор идет в данный момент.

smk1635
26.10.2011, 22:00
Это то что на мотор идет в данный момент.

Плохо. А если в 8-00 поставить 5. То получится что надо будет сигнал разводить с одного из частотников и еще на контроллер в параллель.

lara197a
26.10.2011, 22:03
Чем плохо?

smk1635
26.10.2011, 22:09
Да там ЦТП дествующий. Сперва блин запустили насосы через частотники в ручном режиме, а потом решили автоматизировать. Хоть один насос отключаешь провал по давлению сразу, разбор большой. Максимум из работы можно выводить один насос. А тут одним не отделаешся. Минимум два надо, пока настройки и подключения делаешь.

lara197a
26.10.2011, 22:36
Нет по одному.
Сначала один отключаете, заводите в нем пид, соединяете выход первого со входом второго.
Запускаете.
Останавливаете второй. Изменяете всего 1 параметр(источник задания) и соединяете выход со входом третьего. Запускаете.
и т.д.

smk1635
26.10.2011, 22:42
Завтра буду разбиратся. Все таки сперва гляну чего приходит на вход AI2.


Спасибо всем.

Gans
27.10.2011, 10:21
Попробуйте подключить один частотник, может что-то с потенциалами, землями, занулением и тд. и разумеется все этапы эксперимента проверять мультиметром.