PDA

Просмотр полной версии : Работа с ТРМ133М средняя температура из вне



Aleksey Belokon
20.10.2011, 22:47
Помогите. Возможно ли прибору ТРМ133М задавать из ПЛК температуру. Задача такая на объекте 11 приборов ТРМ133М, не хочется ставить 11 датчиков температурных на улице, а допустим 3 шт, и среднее значение подать во все ТРМ. Так же один из ТРМ133М управляет приточной камерой на помещение в 1000 кв м, и в помещение 5 датчиков температурных, тоже хотелось бы задать ТРМ-у среднее значение температуры в комнате.

Если нельзя программно задавать температуры, то можно как нибудь эмулировать датчик к примеру модулем расширения МВУ8-И.

lara197a
20.10.2011, 23:22
Без проблем. Доступ к любому параметру. Но удобно ли тянуть столько проводов.

Aleksey Belokon
21.10.2011, 10:26
Без проблем. Доступ к любому параметру. Но удобно ли тянуть столько проводов.

Немного не понял, что именно без проблем программно или физически? Програмно пытаюсь присвоить Input'у вычисленное значение :( и не получается пишет ошибку. Вообще входам по rs-485 можно присваивать значение? Если да то хоть кокойнить пример плиз :)

Если реализовать физически возможно, через МВУ8-И то тоже как? Подскажите через ток или напряжение и как интересно? И как температура с сопративлением соотносится? Или на ТРМ133 вид датчика входа поставить 0...10В и выход с МВУ тоже 0...10В. Короче кто вкурсе подскажите пожалуйста :)

Николаев Андрей
21.10.2011, 10:29
Никак. Причем абсолютно неверно с любых точек зрения - и с гарантированности работы и с качеством поддержания.
Все, что Вы можете менять с ПЛК - это уставки и другие оперативные параметры.

lara197a
21.10.2011, 14:48
Извиняюсь, я немного не понял вопрос.
Датчик только физически подключать , на вход контроллера.
Остальные параметры можно менять по сети.