PDA

Просмотр полной версии : Несколько линий RS485 на один ПК



Александр_
19.10.2011, 11:20
Здравствуйте!
Встала задача завести данные с приборов на ПК, причем приборы расположены по нескольким цехам. Протянуть RS485 одним шлейфом возможности нет, поэтому будет "звезда" из 6 линий, длина каждой 100-400м.
Две первые мысли как завести все это на ПК:
1) около ПК поставить 6 шт. АС5, параллельно их подключить и через АС3 завести на СОМ-порт
2) 2 ЕКОН134 + 2 АС3 и через роутер на ПК по Ethernet

Насколько работоспособны эти схемы? Можно ли объединять ЕКОНы в сеть через обычный роутер?

capzap
19.10.2011, 15:19
Помоему одного АС-4 хватит

Николаев Андрей
19.10.2011, 20:00
Всегда вопрос о "звездой" и скоростью получения данных с 6 линий.
Если расстояния небольшие и на луче по одному модулю можно пробовать свести в сеть.
Если расстояния большие и модулей много - стоит подумать об отдельных ветках.
Как стыковать? Я бы взял два Екон, чем 6 АС3-М или АС4

Вова
20.10.2011, 11:40
Хотел завести свою тему, но подняли сходный вопрос.
Нужно организовать связь от ПЛК110 до двух других ПЛК110 по RS-485 через один порт (второй будет занят цепью других устройств). Скажите, какие будут проблемы при подключении двух ПЛК звездой? При учёте того, что расстояние до одного устройства - 30 м, до другого -20 м, скорость хотелось бы максимальную - 115200. Или лучше сделать, как описано в документе "Подключение устройств по RS-485" от вас, пустить сигнал по четырёхжильному кабелю сначала в один ПЛК, затем по соседним жилам обратно в центральный щит, и оттуда - в другой ПЛК?
Буду благодарен любым советам.

Александр_
20.10.2011, 12:36
Да, как раз расстояния большие и модулей много.
6 шт. АС3-М ставить не планировал, столько СОМ-портов не наберу, АС4 даже не рассматриваю как вариант.
Была мысль на концах линий около ПК поставить по АС5, а их уже завести на ПК через 1-2 АС3.
А два ЕКОН134 будут нормально стыковаться в одной сети через обычный хаб?

Николаев Андрей
20.10.2011, 21:29
Еконы по сути своей подключаются к сетевой карте как 2 разных устройства с двумя адресами.
При установке драйвера к ним у Вас появляются виртуальные COM порты на ПК.

Николаев Андрей
20.10.2011, 21:30
Хотел завести свою тему, но подняли сходный вопрос.
Нужно организовать связь от ПЛК110 до двух других ПЛК110 по RS-485 через один порт (второй будет занят цепью других устройств). Скажите, какие будут проблемы при подключении двух ПЛК звездой? При учёте того, что расстояние до одного устройства - 30 м, до другого -20 м, скорость хотелось бы максимальную - 115200. Или лучше сделать, как описано в документе "Подключение устройств по RS-485" от вас, пустить сигнал по четырёхжильному кабелю сначала в один ПЛК, затем по соседним жилам обратно в центральный щит, и оттуда - в другой ПЛК?
Буду благодарен любым советам.

В Вашем случае можно пробовать использовать звезду.

Вова
21.10.2011, 10:09
В Вашем случае можно пробовать использовать звезду.
Спасибо!
Не дождавшись вчера ответа, позвонил вам в техподдержку, там категорически сказали, что "звездой" неправильно :) Хорошо, что можно попробовать.
Скажите пожалуйста, а в ПЛК110 терминальные резисторы автоматически подключаются для режима Slave, или их там нет, как класса, и при необходимости нужно самостоятельно на клеммы вешать? В РЭ сказано лишь следующее:

Контроллер ПЛК110 спроектирован так, что он включается в сеть RS-485 как Master (ведущий прибор), и в него встроены резисторы, определяющие состояние линии при отсутствии передачи.
Что это означает, вы можете рассказать более подробно?

Andy
21.10.2011, 10:41
Я использовал повторители и хабы (I7510 I7513). Работает.

Александр_
21.10.2011, 11:22
Спасибо за ответы, будем пробовать

Николаев Андрей
21.10.2011, 11:26
Резисторы стоят.
Речь идет о резисторах о подтягивании напряжения, когда у Вас стоит много устройств и линия связи длинная.
По поводу звезды - мы всегда проверяем на линию. Это гарантируем. Звезда, из опыта может быть, но с оговоренными выше ограничениями.

Oleg_gelo
08.08.2013, 16:19
Извиняюсь господа может быть за глупый вопрос по звезде. Хочется решить на стадии проектирования. Имеется ПЛК160, мастер, необходимо подключить к одной ветке RS485 30м два СМИ-2, к второй ветке 60 м один СМИ-1, к третей ветке 50 м МВ110 и СМИ-1. Можно ли использовать 4-х парный кабель кат.5е и последовательно всё это увязать, подав и вернув в шкаф с ПЛК сигналы? Или лучше использовать АС-5, 3 шт.