Здравствуйте, я подключаю в сеть по RS-485 Modbus RTU 2 контроллера ТРМ210 и плк100, считываю с контроллеров значение с помощью Modbus(Master), причём использую для этого регистры state, то есть считывание и запись по сигналу. Контроллеры записаны как Universal modbus device. Взникает такая проблема почему то связь поддерживается только с одним контроллером а на другой вообще ноль внимания, причём на тот для которого modbus universal device записан выше.
Как можно выйти из этой ситуации??
Заранее большое спасибо!!!

Николаев Андрей
15.10.2011, 21:09
1. Проверьте адреса в настройках обмена.
2. Попробуйте опрашивать прибор командами без State

Игоррр
17.10.2011, 15:44
1. Адреса проверил, всё верно.
2. Без State всё работает отлично, но мне нужно как считывать так и записывать данные, поэтому без блока state не обойтись.
Есть ли решение этой проблемы?

Николаев Андрей
18.10.2011, 08:48
Боюсь только так:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279
А вообще то опишите поподробнее задачку на plc@owen.ru

lara197a
18.10.2011, 10:16
Скорее всего у Вас проблема со связью.
Поставьте задержку ответа 5 мс. Поставьте на конце линии резистор 100ом.
Проверьте осицилографом качество сигнала.
При большом затухании сигнала используйте повторители.
Из личного опыта, подключал 10трм к ПЛК, опрос периодический 1000мс, запись по изменению. Опрос и запись разносите.
Объект работает работает пятый месяц, не выключаясь.