PDA

Просмотр полной версии : Archiver+150



aven
15.10.2011, 14:46
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.01.8
Need Target version 2.0-4
Compiled: 11:30:48 Aug 1 2007
MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
IP 10.0.6.11
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence unlimited
Current DAC
PIC version is 09

Пробовал вот такие варианты в конфигурации PLC:
Archiver -> File output -> Mode = "Shift mode"
Archiver -> File output -> Mode ="Rewrite on oversize"

Собственно перезапись обещанная в plc_configuration_owen__.pdf не происходит по достижению Max file size 8=(
Жду критики.

aven
15.10.2011, 16:12
Продолжительное исследование показало, что
1) в режиме "Rewrite on oversize" файл перезаписывается где-то после 20000(при Max file size =1000) возвращаемых SysFileGetSize
2) в режиме "Shift mode" перезапись наступает после 10000 (Max file size = 500), но следующих записей делается всего навсего где-то 2100 и на том ведение лога оканчивается

aven
15.10.2011, 17:06
И вообще что-то архивация останавливается 8!0