Просмотр полной версии : проблемма трм212
поставил ТРМ 212 управлять трёхходовой задвижкой на калорифере приточной вентиляции. автоматическую настройку прошёл успешно, но при работе отказывается удерживать температуру уставки которая высвечивается но нижнем табло. Держит температуру либо на 2 градуса выше уставки, либо на 2 градуса ниже неё. Второй вход не использовал.
Пробовал обнулять зону нечуствительности и цифровые фильтры. Не помогает. При смене уставки сдвигаются и эти пороги. Никто с таким не сталкивался?
Николаев Андрей
15.10.2011, 14:14
Вы должны понимать, что автонастройка - это не панацея, тем более для таких объектов...
Необходимо в ручную корректировать ПИД коэффициенты. Я бы начал с П и Д.
Сегодня опять занимался с ТРМ 212. У меня получается что параметр отвечающий за зону нечуствительности (Db) работает неправильно. Прибор удерживает не температуру уставки, а температура уставки плюс зона нечуствительности. При реальной работе рабочая точка выталкивается из зоны нечуствительности и балансирует на её краю. С коэфициентами ПИД всё нормально температура держится _+0,1 градус. Хотелось бы избавить исполнительный механизм от лишних срабатываний.
Прибор был выпущен 30.03.11. Распечатал я его на прошлой неделе.
Зона нечувствительности нужна именно для того, чтобы избавить исполнительный механизм от лишних срабатываний. В приборе есть 2 зоны не чувствительности :
1. Это как раз описываемая Вами Db (зона не чувствительности ПИД- регулятора). Которая не выдает управление на исполнительный механизм, если текущая величина не стала больше или меньше значения ( уставка +- Db).
2. Зона не чувствительности задвижки V.bd. Указанное значение в этом параметре действует следующим образом:
Если рассчитанный импульс ПИД-регулятором, для управления ИМ, ниже указанной в этом параметре величины, то управление на клапан не идет, до тех пор, пока импульс , рассчитанный регулятором, не станет равным или больше по времени V.db.
Полностью с вами согласен и уверен что зона не чувствительности так и должна работать! Но реальный ТРМ 212 про это не знает (или программист ему не рассказал) и даже если рабочую точку принудительно совместить с уставкой то прибор нисколько не уменьшает частоту своих срабатываний,
а точка плавно дрейфует на верхний край "зоны нечувствительности +-Db".
Вы 2 зоны нечувствительности устанавливали в 0?
Сегодня запустил вторую точно такую-же приточную камеру с таким же прибором. Автонастройка не пошла. Параметры поставил с первой камеры,
зато такого явного выталкивания рабочей точки из зоны не чувствительности Db не наблюдалось. V.Db установил 500 мсек. Эта зона работает прекрасно,а Db пришлось сделать минимальной 0,1 градус.
проблема убралась после сброса на заводские настройки. В целом мне теперь работа ТРМ212 нравится, реле щёлкают не более двух раз в минуту с длительными замираниями в зоне нечувствительности! Всем спасибо. тема закрыта.
Автонастройка не пошла.
Не идет обычно только в случае, если имеются сильные наводки на измерительную часть, приводяшие к броскам измеренных значений температуры на 1-5 градусов.
Наводки тоже были когда на месте ТРМ стояла CORIGA с датчиком NI 1000,
В этом же шкафу стоит частотник на вентилятор 15квт. На индикаторе трм
скачков от наводок незаметно.
Чтобы не плодить темы пишу тут. Есть ТРМ 212 управляет клапаном на деаэратор, должен держать 0.2 кг, при подключении ПД100 на табло значения вроде реальные и в регулирование он идет, но при включении авто настройки и первом срабатывании упр. реле индикатор АН начинает дико моргать что как я понял свидетельствует о ошибке на входе. По индикатору ТРМ скачков не видно, фильтры включены. Кто сталкивался?
важно чтобы перед запуском автонастройки измеряемый параметр был меньше уставки, чтобы первое движение клапана было на нагрев деаэратора. Остальное по инструкции.
Сделал как написано, но результат О, срабатывает К1 и сразу АВТ моргает как бешеный. Может ОВЕНоводы что скажут?
Работаете по 1 датчику давления?
Какой тип управления при регулировании выбран?
Какое значение стоит в параметре зона не чувствительности Db и В зоне не чувствительности задвижки V.db?
Включен ли у Вас режим быстрого выхода на уставку?
Вы указали дейсвительное время хода задвижки?
Без автонастройки регулирование давления происходит?
Да, раотаем по 1 датчику ПД 100
Управление прямое
P=20
i=53
d=3
db=0.1
v.db=44
Режим быстрого выхода включен, но и без него не пошло.
Время указали действительное
Без автонастройки регулирование идет но колебания очень большие.
Когда запускаете автонастройку, какое текущие значение давления показывает прибор?
Как я поняла, уставка у Вас 0,2?
Для начала, уберите db=0 и v.db=0.
В ручную закройте клапан, дождитесь пока давление упадет, и после этого запустите автонастройку.
Пожалуйста, сообщите о результатах.