PDA

Просмотр полной версии : Проблема управления клапаном



fpavel84
13.10.2011, 09:50
Схема собрана на контроллере Segnetics SMH2G и твердотельных реле серии MD ZD3. Управляют клапаном КР (ТЭМ прибор 220в 5VA)
При подаче сигнала на открытие или закрытие клапан постоянно идет на закрытие. Ранее аналогичная проблема решалась (с другим клапаном) установкой сопротивления паралельно закрытию на 100Ом.
На этом не помогает. Что делать HELP!

SoloSoul
17.10.2011, 15:48
Объясни почему такая сложная аппаратура управляет каким то клапаном.
Твой контролер http://ugogi.pisem.su/%D1%E5%ED%E5%E3%E5%F2%E8%EA.png
---------------------------------------------
Твоё реле

http://ugogi.pisem.su/%D2%E2%E5%F0%E4%EE%F2%E5%EB%FB%E5%20%F0%E5%EB%E5.p ng

Может тебе просто взять,что попроще типа ТРМ33, Метакон-514, а не космическую аппаратуру)))
Какие величины для измерения у тебя?