Просмотр полной версии : ИП 320 - master & slave
Здравствуйте!
Использую ПЛК 150 + ИП 320. Управление бустером (компрессором).
1 двигатель, звезда-треугольник, датчики давления, еще хочу сделать счетчик моточасов.
Во всей документации ОВЕН, рассказывается про режимы master и slave при конфигурировании панели ИП 320.
А теперь сам вопрос: А в каких случаях нужно использовать master, а в каких slave? Наверное есть какие-то предпочтения? Сам пока не могу понять и в тех. док. не нашел.
это смотря для каких целей будете использовать, если орехи колоть,то неважно кем она будет, если с помощью неё хотите управлять оборудованием, то предпочтительнее мастером, т.к. управляющий сигнал мгновенно отправится до исполнительного механизма, а в случае слейва, пришлось бы ждать когда подойдет время опроса внешним мастером чтобы команда отправилась. Если только в качестве наглядного пособия за тех.процессом, то предпочтительнее слейв, потому что можно освободить интерфейс для других нужд
это смотря для каких целей будете использовать, если орехи колоть,то неважно кем она будет, если с помощью неё хотите управлять оборудованием, то предпочтительнее мастером, т.к. управляющий сигнал мгновенно отправится до исполнительного механизма, а в случае слейва, пришлось бы ждать когда подойдет время опроса внешним мастером чтобы команда отправилась. Если только в качестве наглядного пособия за тех.процессом, то предпочтительнее слейв, потому что можно освободить интерфейс для других нужд
На ИП320 будет отображение давлений, аварий, счета моточасов, а так же уставка требуемых давлений.
Но судя по Вашему развернутому ответу, в моем случае наверное действительно разницы нет...
реалии таковы, что в сети может быть только один мастер, если делаете панель мастером, то занимаете 232 порт, для того чтобы по 485 к ПЛК подключить измерители. Если панель слейв, она может висеть вместе с остальными на 485, а 232 можно отдать под модем или что то другое. Но есть один неприятный момент, панель бывает начинает "тормозить", что жутко раздражает всех кто с ней работает. Так что делайте мастером
Николаев Андрей
13.10.2011, 09:05
Панель в Вашем случае должна быть Мастером - именно она УПРАВЛЯЕТ процессом.
Вообще, в идеале, я бы рекомендовал всегда панель мастером, кроме тех случаев, про которые говорил capzap.
Ну что ж...
Теперь все стало понятно.
А за помощь всем большое спасибо. :)
если уж быть точным ни мастер ни слейв, а обмен между ними тормозит :)
но так как панель имеет визуализацию на ней заметнее
про рукотворный возражений нет, но речь то о помощи новичку, тут со штатными средствами то разобраться :)
Панель-слейв ниразу не тормозит.
Тормозит мастер на ПЛК.
Как это панель управляет компрессором ?
Подождите люди добрые... Хотелось бы доконца определиться чтобы потом не переделывать, так как я уже почти подошел к окончательному варианту всего проекта. Скоро останется только причесать.
Я так понимаю что если я все-таки ип-320 ставлю master, то ПЛК-150 обязательно должен быть slave. Ну или наоборот... По такому принципу работает большинство оборудования. Я же не могу поставить slave оба модуля, правильно же?
А в моем случае на панели будет отображение двух давлений с двух датчиков, задатчик диапазонов давлений, отображение моточасов, задатчик моточасов, и список тревог (аварий).
ТАК все-таки что в моем случае поставить мастером а что слейвом?
Николаев Андрей
13.10.2011, 22:31
To Xkraft: Вы все поняли правильно. Делайте ИП мастером, ПЛК - слэйвом. Пример есть.
Остальные посты - гуру "развлекаются".
Ну... на этом и остановимся, спасибо за помощь. :)