Здравствуйте!
Использую ПЛК 150 + ИП 320. Управление бустером (компрессором).
1 двигатель, звезда-треугольник, датчики давления, еще хочу сделать счетчик моточасов.

Во всей документации ОВЕН, рассказывается про режимы master и slave при конфигурировании панели ИП 320.
А теперь сам вопрос: А в каких случаях нужно использовать master, а в каких slave? Наверное есть какие-то предпочтения? Сам пока не могу понять и в тех. док. не нашел.

capzap
12.10.2011, 23:12
это смотря для каких целей будете использовать, если орехи колоть,то неважно кем она будет, если с помощью неё хотите управлять оборудованием, то предпочтительнее мастером, т.к. управляющий сигнал мгновенно отправится до исполнительного механизма, а в случае слейва, пришлось бы ждать когда подойдет время опроса внешним мастером чтобы команда отправилась. Если только в качестве наглядного пособия за тех.процессом, то предпочтительнее слейв, потому что можно освободить интерфейс для других нужд

Xkraft
12.10.2011, 23:24
это смотря для каких целей будете использовать, если орехи колоть,то неважно кем она будет, если с помощью неё хотите управлять оборудованием, то предпочтительнее мастером, т.к. управляющий сигнал мгновенно отправится до исполнительного механизма, а в случае слейва, пришлось бы ждать когда подойдет время опроса внешним мастером чтобы команда отправилась. Если только в качестве наглядного пособия за тех.процессом, то предпочтительнее слейв, потому что можно освободить интерфейс для других нужд

На ИП320 будет отображение давлений, аварий, счета моточасов, а так же уставка требуемых давлений.
Но судя по Вашему развернутому ответу, в моем случае наверное действительно разницы нет...

capzap
13.10.2011, 00:03
реалии таковы, что в сети может быть только один мастер, если делаете панель мастером, то занимаете 232 порт, для того чтобы по 485 к ПЛК подключить измерители. Если панель слейв, она может висеть вместе с остальными на 485, а 232 можно отдать под модем или что то другое. Но есть один неприятный момент, панель бывает начинает "тормозить", что жутко раздражает всех кто с ней работает. Так что делайте мастером

Николаев Андрей
13.10.2011, 09:05
Панель в Вашем случае должна быть Мастером - именно она УПРАВЛЯЕТ процессом.
Вообще, в идеале, я бы рекомендовал всегда панель мастером, кроме тех случаев, про которые говорил capzap.

Xkraft
13.10.2011, 09:17
Ну что ж...
Теперь все стало понятно.
А за помощь всем большое спасибо. :)

capzap
13.10.2011, 20:50
если уж быть точным ни мастер ни слейв, а обмен между ними тормозит :)
но так как панель имеет визуализацию на ней заметнее

capzap
13.10.2011, 21:14
про рукотворный возражений нет, но речь то о помощи новичку, тут со штатными средствами то разобраться :)

Xkraft
13.10.2011, 22:14
Панель-слейв ниразу не тормозит.
Тормозит мастер на ПЛК.


Как это панель управляет компрессором ?

Подождите люди добрые... Хотелось бы доконца определиться чтобы потом не переделывать, так как я уже почти подошел к окончательному варианту всего проекта. Скоро останется только причесать.
Я так понимаю что если я все-таки ип-320 ставлю master, то ПЛК-150 обязательно должен быть slave. Ну или наоборот... По такому принципу работает большинство оборудования. Я же не могу поставить slave оба модуля, правильно же?
А в моем случае на панели будет отображение двух давлений с двух датчиков, задатчик диапазонов давлений, отображение моточасов, задатчик моточасов, и список тревог (аварий).
ТАК все-таки что в моем случае поставить мастером а что слейвом?

Николаев Андрей
13.10.2011, 22:31
To Xkraft: Вы все поняли правильно. Делайте ИП мастером, ПЛК - слэйвом. Пример есть.
Остальные посты - гуру "развлекаются".

Xkraft
14.10.2011, 10:25
Ну... на этом и остановимся, спасибо за помощь. :)