PDA

Просмотр полной версии : связь ПЛУ-150 с ТРМ138 по ModBus



evgnik
12.10.2011, 07:08
просветите, подскажите , как с помощью ПЛК по протоколу ModBus считать и записать параметр уставки и состояния ВУ у ТРМ-138

Николаев Андрей
12.10.2011, 07:43
Необходимо начать с чтения документов - РЭ ТРМ138. В частности про управление ВУ.
Так же на диске к ПЛК есть документ руководство по программированию. Почитать про ModBus Master.

Ну и глянуть примеры в соответствующем разделе форума.

evgnik
12.10.2011, 11:18
совершенно справедливо замечено
но таких подробностей я не нашёл, а может и плохо искал.
вот измеренное (Read) значения а принимаю, всё вроде нормально.
а для того чтобы прочитать значение уставки (C.SP или C.SP.S) и изменить её? какой нужно выбрать Append Subelement? и в module parameters и какой Command
тот же вопрос и для состояния ВУ
и по моему есть не соответствие адресов в таблице В7 РЭ ТРМ138

Николаев Андрей
13.10.2011, 09:16
Сейчас точно не помню, но чтобы управлять выходами ТРМ138 необходимо "разбирать" логику прибора - отключать компаратор.
В общем то не нужно это - ТРМ он и есть ТРМ, а для ручного управления МУ110.

evgnik
13.10.2011, 09:57
ну что теперь их выбрасывать что ли?

evgnik
13.10.2011, 10:15
каналы измерителя, там читаются всё , разобрался .
нашол неточности в описалове , сдвинул адреса и всё путём.
а дальше застрял и так и сяк и не как.
ХЕЛП МИ

evgnik
17.10.2011, 05:49
прочитать значение уставки (C.SP или C.SP.S) и изменить её
.???..........

Гарчев Евгений
20.10.2011, 12:48
Здравствуйте!
Во вложенном архиве 2 примера опроса ТРМ138 по протоколу ModBus RTU:
1 - чтение измеренных значений и чтение/запись уставки через конфигурацию ПЛК.
2 - чтение измеренных значений и управление выходами ТРМ138, используя библиотеки SysLibCom.lib и ModBus.lib.