PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100 + ТРМ210



Игоррр
10.10.2011, 19:49
Здраствуйте, пытаюсь подключить трм210 к плк100, создаю в конфигурации плк модуль modbus master, задаю сетевые параметры как на трм210, создаю register input module, читаю регистр №1, и он выдаёт 81 ошибку, 10 раз проверил параметры скорости, менял разные регистры всегда висит ошибка.
В чём может быть проблема?
Подключаюсь по modbus RTU.
Заранее спасибо!

capzap
10.10.2011, 21:04
пробовали по протоколу овен связаться?

З.Ы. Почему спрашиваю про овеновский протокол, потому как в руководстве на прибор есть таблица 6.2 на 61 странице и абзац после неё. Из вопроса непонятно знаете Вы про неё или нет
задаю сетевые параметры как на трм210параметры в таблице не отображаются в настройках прибора, а в плк они есть

CEkip
11.10.2011, 00:05
ПЛК110+ТРМ202. Modbus

Ярослав555
19.06.2014, 10:27
пытаюсь связать трм210 и плк100. Мои настройки как в документе выше. Адрес слейва 2, скорость 2400, режим РТУ, читаю первый регистр. Вот что ПЛК шлет в сеть: Rx: 02 03 00 01 00 01 D5 F9 02 03 02 00 EE 7C 08 - Response to read N words, Slave 02
Опс сервер и другие программы считывают параметр нормально, а плк никак не хочет.

capzap
19.06.2014, 10:47
Так у Вас в одной строчке и запрос и ответ,что не устраивает? Нет под рукой преобразователя но вроде число 204 вычитывает,наверное 20,4℃. Если плк не получает, то возможно необходимо задержку ответа в трмке увеличить или в плк уменьшить

Ярослав555
19.06.2014, 11:14
в трм было 10 мс задержка, поменял на 40 - не помогло. что в настройках плк менять? в свойствах устройства есть время пула, в свойствах RSа есть время фрейма. Подскажите что это за задержки. В любом случае выставил обе на 40 мс (как в трме), не помогло.
и кстати)) спасибо что указали что у меня сразу ответ идет. теперь становится понятнее)

Гарчев Евгений
19.06.2014, 11:44
Ну на скорости 2400 и с задержкой ответа в ТРМ 40 мс pol time задайте 150-200 мс, можно более, но не менее.

Ярослав555
19.06.2014, 11:51
выставил пул на 500 мс, не помогло. уже и контроллер поменял на 110-30...

Гарчев Евгений
19.06.2014, 12:26
проект выложите, пожалуйста.

Ярослав555
19.06.2014, 12:53
выложил проект..

lara197a
19.06.2014, 13:33
У Вас в конфигурации таймаут 0, а в приборе, вы писали, выставили 500.
Сделайте таймаут в ПЛК, к примеру 20, а в приборе 0.
(Дальше не смотрел...)

Ярослав555
19.06.2014, 14:35
в приборе 10 (это я в проекте прописывал 500, потом 1000). ок, пробую. спасибо.

неа, не помогло. в приборе rSdL выставлен в 10. В проекте фреймтайм 100, пул тайм 1000.

capzap
19.06.2014, 14:42
используйте скорости от 9600 до 38400, проблем с обменом не должно быть, я никогда не менял все эти временные параметры и всё работает

Ярослав555
19.06.2014, 14:49
угу)) на 19200 завелось. спасибо)