PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110



Malyshevsergey
09.10.2011, 16:52
Здравствуйте!
Написал я небольшую программку для ПЛК100 (мастер) на ST. Задача плк принимать данные с МВ110 данные и отправлять их в панель. С панели дополнительные данные получает плк, ну и т.д., при отключении питания плк сохраняет данные в памяти. Так вот в режиме онлайн отладке плк работает нормально а вот после загрузки проекта в плк и запуске его в автономном режиме нечего не происходит или часть данных не отправляет или не получает или не считывает с памяти. В общем дурдом.
Вопрос: что я не так делаю или плк глюкавый.

Николаев Андрей
09.10.2011, 18:02
Не спешил бы я ПЛК винить.
Подробное описание и файлы проектов высылайте на plc@owen.ru

capzap
09.10.2011, 18:38
Так вот в режиме онлайн отладке плк работает нормально а вот после загрузки проекта в плк и запуске его в автономном режиме нечего не происходит или часть данных не отправляет или не получает или не считывает с памяти.

Я правильно понимаю, что когда:
"режим онлайн отладка плк" Вы нажимаете отключить, ПЛК продолжает нормально работать, а когда Вы его после выключаете и после разряда АКБ включаете проект не выполняет поставленные задачи. И Вы знаете о назначении пункта в этой же группе меню: "Создание загрузочного проекта"

Malyshevsergey
09.10.2011, 21:03
Именно все так и происходит. И о создании загрузочного проекта я знаю.

capzap
09.10.2011, 21:25
участвует ли в Вашем проекте блок статистики и поподробнее о фразе
после загрузки проекта в плк и запуске его в автономном режиме
Вы проверили что все работает и судя по этой фразе по новой "заливаете" проект потом выключаете питание и далее у Вас перестает работать

Malyshevsergey
09.10.2011, 22:00
В автономном значит без компа.
Да статистика присутствует в проекте. При помощи статуса питания происходит считывание и запись данных в память.
Да при выключении питания и подождав минут 5, далее проект перестает правильно а то вообще перестает работать.

capzap
09.10.2011, 22:28
не пробовали отключить инициализацию по статусу питания и при подключении к плк посмотреть все ли ретайны сохраняются, ведь логично что если проект после включения питания ведет себя непредсказуемо, значит не все сохраненные данные встали на свое место

Malyshevsergey
09.10.2011, 22:35
Ретайна сохраняются все, а вот считываются не все или вообще не считываются.