Доброго времени суток. Мы столкнулись с проблемой подключения расходомера. Прибор стоит в установке и требуется измерение расхода жидкости в м3 в час. Расход жидкости по счетчику 60 - 65м3/час. На прибор подано питание, датчик со счетчика жидкости подключен на "общий" и "вход 1". Счетчик жидкости - 100 литров на один импульс. Пробовали программировать Group C: F - 6, inp - 2, ind - 2, ti - 60. В процессе работы прибор показывает два значения 6 и 12. Подскажите пожалуйста, как правильно запрограммировать прибор, чтобы были более-менее реальные показания. Заранее Вам благодарен.

Сергей Чекулаев
10.10.2011, 10:51
С точки зрения прибора- показания вполне реальные. Потому что за минуту у вас приходит один импульс, в другую минуту два импульса, поэтому и показания скачат. Если бы у датчика разрешение было 10 литр.\имп, то точность в течении времени была бы выше и разница в показаниях между измерениями отличалась намного меньше.
Единственное что можно попробовать сделать в Вашем случае- увеличить время Ti до 90с, но тогда и обновление информации будет раз в полторы минуты, как следствие нужно пересчитать множитель.