PDA

Просмотр полной версии : Пропала связь ПЛК110 с СП270



SRB
08.10.2011, 14:42
Здравствуйте. У меня такая ситуация: существует некий станок, управляемый ПЛК110-32 (мастер) с панелью СП270(slave). Затем была сделана полная копия существующего станка с аналогичным ШУ. В ПЛК была залита существующая программа с небольшими корректировками (имелась в наличии), а в СП написана новая, т.к.исходник отсутствовал. Оба ШУ были взаимозаменяемы. Затем по халатности техперсонала спалили один из выходов старого станка. В ПЛК оставалось два свободных выхода и после переназначения выходов программа (которая работала на новом станке) была залита в ПЛК. После этого ПЛК перестал видеть (общаться) с панелью. Перезаливка новой программы в панель не помогла. Ни панель , ни ПЛК ошибок не выдают. Вообщем получилось, что с одинаковыми программами новый комплект-работает, а старый-нет.
Подскажите, что это за беда и как с ней бороться? Есть подозрения, что год выпуска ПЛК играет какую-то роль, у старого 2007-2008, а новый 2011 года.

capzap
08.10.2011, 16:07
По поводу годов, можете выполнить команду PLCInfo на обоих плк, если это Вас так беспокоит и если необходимо обновить прошивку. Перестал видеть панель, проверте настройки мастера, вернее поставте на обоих одинаковые, скорее всего адрес слейв-устройства стоит неверный

SRB
08.10.2011, 16:28
Настройки в программах не менялись. Были залиты совершенно одинаковые проги в оба комплекта.

SBER
08.10.2011, 16:51
Через какой интерфейс осуществляется связь с панелью?
При перезапуске программы бывает отваливается 485 интерфейс (лечится включением - выключением плк). Был случай отвала 232 интерфейса полдня с бубном плясал пока не заработал.

Gans
08.10.2011, 17:09
Взгляните, возможно у Вас аналогичный случай.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7062&highlight=%D1%CF270

SRB
09.10.2011, 16:59
теперь новая проблема. После перепрошивки ПЛК не могу связаться с ПК по езернет. Может я что-то недоделал?

capzap
09.10.2011, 17:26
видимо после перепрошивки сменился IP-адрес на заводской к примеру

SRB
09.10.2011, 17:41
И что надо сделать? В кодесисе в параметрах связи IP 10.0.6.10, такой собственно и был.

capzap
09.10.2011, 17:53
не соединяется КДС или даже пинг не проходит

Александр Приходько
10.10.2011, 10:15
Под какую версию Target был написан проект, какой таргет установлен в данный момент.
Посмотреть версию можно тут:
Открываем папку C:\CoDeSys\Targets\"Название ПЛК"\IOModules\hardware.cfg
Файл нужно открыть блокнотом и посмотреть верхнюю строку.
В ней содержится версия Target.


Если проект был написан на старом Target, то его необходимо переводить на новую версию.

SRB
10.10.2011, 14:42
Программа писалась не мной. По имеющейся у меня информации таргет программы 2.10, такой-же установлен на ПК. А как вообще посмотреть версию таргета в программе?

SRB
10.10.2011, 16:34
Все проблема связи ПЛК-ПК решена. После прошивки сменился IP адрес ПЛК, убрался последний ноль. Сейчас связь налажена,изменен IP на "родной" для единообразия, программа залита и связь с панелью тоже есть. Я только не понял почему ПЛК не видел панель до перепрошивки? Единственно только почему-то использовался кабель для связи не КС2, а КС1, перемычку я убрал, но потом проверял связь есть и на КС1, и на КС2- можно было обойтись одним кабелем?
Спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи!!!

Николаев Андрей
11.10.2011, 08:36
Одним нельзя.
Нужно КС2. А какой кабель определяется, если при выключенном ПЛК вставить кабель и подать питание на контроллер.