06.10.2011, 21:56
Добрый день.

Подключил УКТ38 к персоналке по com-порту. OPM опрашивает измеритель нормально.

Установил Lectus сервер (демо-версию) с вашего сайта.
Добавил узел Modbus со следующими параметрами:
Подключение – прямое подключение (Com1)
Устройство: Протокол – Modbus ASCII, Адрес устройства – 1, Функция чтения – 03, Функция записи – 16, Групповой запрос – флаг установлен.

Внутри узла добавил переменную Modbus с адресом A0 (пробовал и A2) и типом данных Word (пробовал и Integer, и Small Integer).
При опросе в поле «Качество» выдается значение «Ошибка: неизвестный формат ответа».

Подскажите, у меня ошибка в настройке Lectus сервера, или УКТ 38 требуется подключать через адаптер, а не напрямую?

Спасибо!

evgeha
07.10.2011, 13:36
Прибор неоходимо подключить через адаптер АС-2М http://www.owen.ru/catalog/95232607

shake112005
07.10.2011, 15:23
Прибор неоходимо подключить через адаптер АС-2М http://www.owen.ru/catalog/95232607

спасибо большое