Добрый день.
Подключил УКТ38 к персоналке по com-порту. OPM опрашивает измеритель нормально.
Установил Lectus сервер (демо-версию) с вашего сайта.
Добавил узел Modbus со следующими параметрами:
Подключение – прямое подключение (Com1)
Устройство: Протокол – Modbus ASCII, Адрес устройства – 1, Функция чтения – 03, Функция записи – 16, Групповой запрос – флаг установлен.
Внутри узла добавил переменную Modbus с адресом A0 (пробовал и A2) и типом данных Word (пробовал и Integer, и Small Integer).
При опросе в поле «Качество» выдается значение «Ошибка: неизвестный формат ответа».
Подскажите, у меня ошибка в настройке Lectus сервера, или УКТ 38 требуется подключать через адаптер, а не напрямую?
Спасибо!