PDA

Просмотр полной версии : Заземление или нейтраль?



NET
04.10.2011, 09:14
Здравствуйте!

Возник вопрос: к какой шине должен быть подключен корпус твердотельного реле, к N ( нейтраль ) или к PE ( защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная, с раздельными шинами N и РЕ )? Логика подсказывает, что все же к РЕ ( к заземлению ), но без знания внутренней схемы реле ответить на этот вопрос сложно, поэтому обращаемся к специалистам. Тв. реле устанавливается на радиаторе на монтажную панель щита, корпус щита, как и положено по нормам, заземлен, т.е. подключен к шине РЕ.

Спасибо!

ASo
04.10.2011, 12:43
А зачем отдельно "заземлять" ТТР? Оно и так "заземлено" через радиатор-корпус установки.

NET
05.10.2011, 09:14
Да нет же, вопрос не в "отдельном" заземлении. Вопрос в том, к какой линии подключить радиатор: к N ( нейтраль системы электроснабжения ) или к заземлению, т.е. к шине РЕ?

NET
06.10.2011, 09:30
Неужели такой сложный вопрос задал? :-) Или форум и не очень-то посещаем? :-)

Вячеслав Михайлович
06.10.2011, 22:16
Неужели такой сложный вопрос задал? :-) Или форум и не очень-то посещаем? :-)

У нас ТТР закреплены на радиаторах, радиаторы закреплены в Щитах управления, Щиты заземлены желто-зеленым проводом, т.е. PE.

NET
10.10.2011, 08:45
Подключил у себя так же. Все работает нормально, стабильно. Спасибо!