Просмотр полной версии : подключение трм101 к овен плк по Rs485
незарегистрированный
09.01.2008, 13:29
Возможно ли считать значение ПИД регулятора с ТРМ101 в ПЛК ОВЕН по RS485 (протокол ОВЕН) ПЛК - master, ТРМ - slave?
Спасибо!
Возможно ли считать значение ПИД регулятора с ТРМ101 в ПЛК ОВЕН по RS485 (протокол ОВЕН) ПЛК - master, ТРМ - slave?
Спасибо!
Оперативные параметры ТРМ101 можно передать в ПЛК. Для этого необходимо в конфигурацию контроллера (PLC configuration) добавить модуль OWEN master. Задать параметры связи, одинаковые для ПЛК и ТРМ (скорость, количество битов данных, количество стоп-битов, проверка четности). Затем в PLC Configuration описать тот параметр, который вы хотите считать с ТРМ (не забудьте указать адрес ТРМ в сети RS485).
Чтобы можно было дать более точные рекомендации, укажите, какую величину вы хотите увидеть в ПЛК, а также какая у вас модель контроллера?
незарегистрированный
10.01.2008, 13:54
Хочется видеть выходную мощность ПИД регулятора (оперативный параметр - о - тип float 24 bit).
Понятно: пишем в PLC в OWEN Master переменную Float (Listen), пишем в адресе переменной PLC - сетевой адрес ТРМ'ки, а как выцепить именно мощность ПИД регулятора (у неё много оперативных параметров)?
Спасибо!
Хочется видеть выходную мощность ПИД регулятора (оперативный параметр - о - тип float 24 bit).
Понятно: пишем в PLC в OWEN Master переменную Float (Listen), пишем в адресе переменной PLC - сетевой адрес ТРМ'ки, а как выцепить именно мощность ПИД регулятора (у неё много оперативных параметров)?
Спасибо!
воспроизведите настройки, приведенные в файле проекта для Codesys. (ПЛК150-220И-L таргет 2-02-3). Lля опроса данного параметра необходимо ввести его hashname ( в данном случае - o), а также указать тип данных Float PIC
295
незарегистрированный
11.01.2008, 08:49
спасибо! понял!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot