PDA

Просмотр полной версии : Модуль АС7 не определяется ПК



Александр Кузнецов
27.09.2011, 15:45
на Win7 определяет программу CP2102 USB to UART Bridge Controller
и подписывает:

"Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)

Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.


Чтобы найти драйвер для этого устройства, нажмите кнопку "Обновить драйвер".


причем когда нажимаеш обновить драйвер и указываеш папку AC7 Drivers, он не видит тама драйвер.
Далее не создается виртуальный СОМ порт, который написан в инструкции по эксплуатации.


Решили проблемму нна ХП установился виртуальный ком порт, теперя при выборе включения порта программой конфигуратором НПТ2 выдает ошибку что порт не подключен в чем может быть косяк?

Зуйков Александр
28.09.2011, 12:34
1. Питание на НПТ2 подали?
2.либо дело в настройках порта,
3.либо дело в порядке подключения кабеля usb и подачи питания на прибор. Когда последний раз разбирался, оказалось , что подача питания на НПТ и втыкание в usb на моём компе должны быть в определённом порядке, не помню уже в каком, но точно не так, как написано в руководстве. и запуск конфигуратора в последнюю очередь, когда все подключено

Александр Кузнецов
28.09.2011, 13:34
Да все разобралися,просто забыли подать питание на НПТ :), удивительно что программы овена не работают по ВИН7, под ХП все пошло

Ельцов Андрей
29.09.2011, 22:19
Воспользуйтесь драйвером от производителя, он лежит на диске.
Он работает под win7.