27.09.2011, 10:11
Всем доброго дня! Уважаемые специалисты, почему у меня в ПИД-регуляторе температура по инерции прыгает на 12 градусов от заданной? Делаю в 1 шаг. Может времени для нагрева мало даю? Прибор стоит в СНВС 25/3,5.

Зоя
27.09.2011, 11:32
Здравствуйте, если я Вас правильно поняла, то у Вас происходит прегрев на 12 С?
Автонастройку ПИД-регулятора в приборе производили?

AudlTek
27.09.2011, 12:28
Нет не смог произвести, в ручном режиме трудновато разобраться!!! А по инструкции так же не понятно.

Зоя
27.09.2011, 12:40
Сделайте все как написано в руководстве по эксплуатации на прибор п.8.7.3. стр. 60. При этом тем-ра в печи при запуске автонастройки должна быть ~30 град С.

AudlTek
27.09.2011, 12:48
Спасибо большое! А сколько по времени, будет проходить автонастройка? И каковы значения времени роста и выдержки необходимо выставлять в режиме автонастройка?

Doomnik
28.09.2011, 23:01
Я бы не стал делать температуру 30 градусов цельсия.

Если у вас рабочая температура в шкафу 350 градусов. я бы делал автонастройку на 280-300 градусах..
Или я неправ (вопрос к модератору)?? Может термопарка плохо чувствительна в нижних диапазонах? Хотя судя оп температуре там стоит ТЖК, а она чувствительна..


Уважаемый AudlTek, не надо ставить времена выдержки и роста, прибор при автонастройке в этих параметрах не нуждается.. Он сам нагреется, немного покачает температуру и выключится. .

Печку, которая работает на 800 градусах при мощности 15-25 кВт, регулятор настроил минут за пять... без учета нагрева. (прибор сначала нагреет печь до значения, указанного в параметре Yo, а потом начнет автонастройку)

Зоя
29.09.2011, 07:32
Я бы не стал делать температуру 30 градусов цельсия.

Если у вас рабочая температура в шкафу 350 градусов. я бы делал автонастройку на 280-300 градусах..
Или я неправ (вопрос к модератору)?? Может термопарка плохо чувствительна в нижних диапазонах? Хотя судя оп температуре там стоит ТХК, а она чувствительна..



Говоря о ~30 град С, я имела ввиду не уставку , а текущие значение тем-ры в камере, при запуске автонастроки. Значение Y0 Вы выставляете исходя из Вашего технологического процесса (т.е. если основная работа происходит при тем-ре 300-500 град С, то уставку лучше сделать 400С).

Doomnik
29.09.2011, 16:38
Говоря о ~30 град С, я имела ввиду не уставку , а текущие значение тем-ры в камере, при запуске автонастроки.
ой-ой-ой.. Простите меня. Невнимательно прочел.