Просмотр полной версии : ЕКОН134-нестабильная связь



serega_nf
26.09.2011, 14:53
Добрый день! При опросе приборов ОВЕН через преобразователь АС4 все работает стабильно, а через ЕКОН-134 появляются хоатичные сбои, т.е. например я считываю значение измеренного параметра 2 раза в секунду(на самом деле не зависит от периода запроса), с ас-4 проблем нет, а через екон-134 функция чтения иногда возвращает ошибку -106. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.

capzap
26.09.2011, 15:13
В отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку пакета, поэтому аббревиатуру иногда расшифровывают как Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм), это если говорить только про ЕКОН, а вообще каким протоколом пользуетесь и есть ли описание озвученной Вами ошибки

serega_nf
26.09.2011, 15:49
В отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку пакета, поэтому аббревиатуру иногда расшифровывают как Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм), это если говорить только про ЕКОН, а вообще каким протоколом пользуетесь и есть ли описание озвученной Вами ошибки

протокол Овен
а ошибка: ERR_INVALID_ANSWER (-106) принят неполный кадр, кадр содержит недопустимые символы либо ошибочные данные

capzap
26.09.2011, 18:24
мне кажется это помехи в сети так влияют, а не сам прибор виноват

serega_nf
27.09.2011, 07:42
У меня есть терморегулятор трм148 и rs-485-модуль ввода-вывода МДВВ и оба одинаково хорошо работают через usb->rs-485 и примерно одинаково глючат при работе через ethernet (пробовал и напрямую к компьтеру шнурком около полуметра и через свитч - результат один и тотже).

capzap
27.09.2011, 08:20
пробовали ПК посадить на последовательный порт и проверить работу, чтоб исключить какое-нибудь вляние ЛВС

serega_nf
27.09.2011, 08:24
вы имеете ввиду подключиться к прибору не через ethernet-преобразователь а напрямую через последовательный порт? если да то пробовал через преобразователь usb - всё работает без сбоев.

capzap
27.09.2011, 08:40
нет, через ЕКОН, там же у Вас четыре последовательных порта, на одном приборы, на втором ПК

serega_nf
27.09.2011, 12:43
а, я вас понял, сегодня попробую, о результатах отпишусь, спасибо!

serega_nf
27.09.2011, 14:10
при связи через последовательные порты ЕКОНа всё работает без сбоев...

capzap
27.09.2011, 14:43
:) либо помехи в сети, либо неправильно сконфигурирован порт на удаленном ПК

serega_nf
27.09.2011, 17:35
буду разбираться, если чего путного найду - отпишусь. capzap, спасибо!

capzap
27.09.2011, 17:48
заодно проверте, только Ваши пакеты не проходят через ЕКОН или такая команда как ping тоже через какое то время неполучает отклика. Тот ЕКОН который был у меня, проблема была как раз в разъеме под вилку кабеля ЛВС

kanadchikov
18.11.2011, 15:36
Я с помощью ЕКОН 134 опрашиваю счетчики эл. энергии и корректор газа. Обмен со счетчиком идет более менее, но периодически прерывается. Обмен с корректором начинается, но разрывается на начальной стадии. Уже все перепробовал.