Стоит три одинаковых прибора с панелями.
Один потерял связь с панелью,
купил новую панель и прибор.
Залил софт Рабочий 100% - так как на двух других вопросов нет
В итоге - потеря связи и панель не видит ПЛК.
Кабель 100% - нормальный.
Даю архив с тестовой прожкой на одну строчку для панели и плк
Вопрос - шо за нафиг такое с вашими приборами.

capzap
22.09.2011, 23:12
интересно , а как ведет себя оборудование, если к предпологаемому неисправному ПЛК подключить исправную панель, и по аналогии к какбы неисправной панели подключить заведомо исправный ПЛК, можно дабавить интриги и из трех 100% нормальных кабелей сделать случайный выбор между панелью и ПЛК

nemo_1977
22.09.2011, 23:49
Да с вами согласен, можно долго чего тут писать.
Но, если машинки работают и отключить нельзя...
Все банально, порт 485 на контроллере рабоиает на все 100%
Вопрос в другом. Купил все новое. контроллер+панель, мало того подключил рядом, не используя старий кабель, в итоге та же проблема.
Ладно был би один, но на двух работает без проблем контроллеры куплены с разницой в две недели.
И панели тоже.
В итоге, может и я не прав, но если вы в китае это дело делаете, то хоть проверяйте.

nemo_1977
23.09.2011, 03:00
Все братцы, разобрался.
Проблема была в сборке (вернее контакте верхней платы. или разьйома 232)
Припаялся напрямую, и все заработало.