Просмотр полной версии : ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
Как настроить связь между ПЛК 100 или 150 и панелью Delta DOP-B10S615
Николаев Андрей
22.09.2011, 11:47
Достаточно просто.
Посмотрите как настраивается связь между ПЛК и нашей панелью. С дельтой все по аналогии...
А что нужно писать в Read Address, в Screen Editor, чтобы прочитать/записать переменную в ПЛК-150 по modbus? 32@RW-[вот в этом месте?]
32 - это адрес ПЛК. Панель - Master, ПЛК - Slave.
Все пробую по примерам, в результате получаю все одну и ту-же ошибку в панели:
COM 2 Station 32: Communication Error 3
modbus? 32@RW-[вот в этом месте?]
32 - это адрес ПЛК.
Маловато будет :
порт/адрес ПЛК/адрес регистра (транспортная компания/дом/квартира)
Порт указывается вначале, через решетку?
1#32@W30001 (тип подключения RTU nW (Master))
Вот так сейчас делаю, в результате "1#" (это же адрес порта?) стирается.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot