К МВ110-8АС подключены 5 датчиков 4-20 3 температурных и два уровня
очень неприятно пляшут показания менял конфигурацию и так и сяк помогает совсем чуть-чуть в щиту стоит БСФ,БП60,ПЛК-100,БУВР-12,мощного силового оборудования рядом нет, расстояние до датчиков от 1 до 5 метров может что нибудь посоветуете.

Александр Приходько
19.09.2011, 10:47
Возможно схема подключения не верна. Подключайте по одному датчику и читайте значения из конфигуратора.

жекон
19.09.2011, 14:30
Показание датчиков правильные

Николаев Андрей
20.09.2011, 00:31
Попробуйте использовать фильтры.
На 8АС входы скоростные, и очень чувствительные,по этому возможность фильтрации оставлена пользователю

жекон
20.09.2011, 14:44
Пробовал не очень помогло я уже и скорость изменения убрал до 5

AntoNechayuk
27.09.2011, 14:10
тип фильтра - exp, а время для него ставьте в мс от 500 до 50000 - пробуйте, мне помогает нормально

жекон
27.09.2011, 18:34
Тип фильтра такой и стоит а вот время намного поменьше,завтра попробую,спасибо а совет.