Просмотр полной версии : Динамизация в ФБ
Есть датчик уровня и емкость в которой он меряет уровень на мнемосхеме с помощью динамизации я её отарировал,а есть какой -нибудь ФБ что-бы в дальнейшем использовать значение в отчетах,расчетах и т.д?
SCADAMaster
16.09.2011, 16:59
Не совсем понятно что вам нужно. Объясните вашу задачу подробнее.
Датчик уровня отображает величину в мм.вод.столба если бы емкость имела форму цилиндра то пересчитать объем труда не составит,но она состоит из цилиндра и двух конусов сверху и снизу, значение которое я вытащил на мнемосхему с помощью динамизации входных значений:0-0,100-50,150-200,200-250 и т.д и т.п я привел к нужному виду,а как тоже самое сделать не на мнемосхеме а в каком ни будь ФБ
SCADAMaster
16.09.2011, 17:46
Так может быть вам лучше перевести не в динамизации, а в модуле расчет?
Воспользуйтесь условием "если". А результат уже используете где надо - и на мнемосхемах, и в отчетах и т.д.
А вкладка метрология у меня что-то справка по ней не отвечает
SCADAMaster
16.09.2011, 17:59
При помощи данной опции можно упростить поверку каналов измерения.
Воспользуйтесь поиском по справке, ключевые слова -метрологическая поверка
справка вот что выдала4709
SCADAMaster
16.09.2011, 18:21
Потому что вы вызвали справку по редактору мнемосхем - MasterGraf.
Закройте редактор мнемосхем, вызовите справка - содержание, и там уже произведите поиск.
выводит:
Закладка "Метрология"
Опция "Метрологическая поверка" для MasterSCADA ставит перед собой следующие цели:
· упростить процесс поверки переменных (записи значений)
· автоматически создать и напечатать документы для метрологической аттестации.
Смотрите:
../../../../../../Main/Build/MasterSCADA/Distrib/Helps/Metrology.chm
Метрологическая поверка
На ссылки не реагирует
SCADAMaster
16.09.2011, 18:33
А у вас какая версия MasterSCADA? В beta версии открывается корректно.
Вы можете найти в папке где установлена MasterSCADA файл Metrology.chm - там будет справка. Либо Пуск - MasterSCADA - документация - опции - метрологическая поверка.
Спасибо нашел но это не много не то буду пробовать с расчетом
SCADAMaster
16.09.2011, 18:49
А это к модулю расчет и вашей задаче никакого отношения не имеет.
Это просто облегает проведение поверки канала измерения.
Вам нужно сделать как мы написали вам выше - воспользоваться модулем расчет. Можете также использовать ФБ "Кусочно-линейная функция" (закладка Генераторы значений).
А где-нибудь почитать про этот ФБ почитать можно а то в справке только внешний вид
SCADAMaster
19.09.2011, 19:13
Документации к нему нет.
Сам по себе ФБ, довольно простой. На закладке "Настройки" задаете количество точек изломов (количество точек координат). И задаете их значения - задаете формулу функции.
В режиме исполнения подаете на вход значение координаты Х, а на выход поступает значение соответствующей координаты Y.
Входу и выходу можно назначить шкалу. Шкала назначенная на "Вход" соответственно будет шкалой X, шкала назначенная на "Выход" будет шкалой Y.
Спасибо уже разобрался ,как раз то что нужно!
Vladimir_tat
26.11.2013, 14:05
Добрый день! Подскажите пожалуйста - можно ли сделать динамизацию рисунка? То есть при входе true он виден, при false не виден?
SCADAMaster
26.11.2013, 14:14
Вы имеет ввиду обычный контрол "Рисунок"? Да можно, за это отвечает вход динамизации "отключен".
Vladimir_tat
26.11.2013, 15:33
Большое спасибо!